Замена трансформаторов тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена трансформаторов тока |
17.4.2007, 16:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.4.2007 Из: Россия, Мурманск Пользователь №: 8522 |
Счётчик ЦЭ6803В. Трансформаторы тока 200/5. Ток в зимнее время переваливает за 200А. Доходит до 210А. Имеет ли смысл менять трансы на 300/5 и как при этом будет считать механизм счётчика. Медленнее или так-же? Второй вопрос более важен в связи с переходом с коэффициента 40 на 60 при оплате эл.энергии. Заранее спасибо
|
|
|
Гость_Miriam_* |
17.4.2007, 19:19
Сообщение
#2
|
Гости |
ТТ выбираются по установленной мощности, замену необходимо согласовывать с ЭСО.
Счетчик будет крутиться медленнее. Точность будет немного хуже. Из этого следует: Платить будете почти столько же. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 1:04 |
|