Симметричное питание аудиоаппаратуры , (110+110 фаза-фаза) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Симметричное питание аудиоаппаратуры , (110+110 фаза-фаза) |
Гость_Гость_Леха_*_* |
9.12.2012, 6:58
Сообщение
#1
|
Гости |
Преимущества
1. По PE проводнику не течет ток конденсаторов Y-фильтра (земля - чистая) 2. Через межобмоточную емкость сетевого траса не лезет фаза 3. Проводка не "лучит" - индикатор скрытой проводки ее не обнаруживает. 4. При попадании на фазу вас ударит только 110В. 5. Можно использовать бестранформаторное питание, не опасаясь набегания потенциала на нулевом проводе. 6. Пофиг полярность вилки в розетке Недостатки 1. Вас ударит в любом случае (вероятность попадания на фазу - 100%) 2. Выключатель должен рвать оба провода П.С. Описался - 110 +110 Два вопроса: оно того стоит? Как реализовать? |
|
|
12.12.2012, 8:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата 11ый этаж 16и этажного дома, ноль/земля совмещенный. Поэтому и говорю, что на бытовом уровне профессиональный вариант не получитьНу как тут сделаешь? Совмещённый ноль служит только для защиты, а всё остальное по остаточному принципу. Цитата Цитата(Rezo @ 11.12.2012, 20:03) * Нет конечно же! Опять же здесь связано с вышесказанным. Имелось ввиду - заземление аппаратуры с целью безопасности не одно и тоже с заземлением аппаратуры с целью уменьшения помех (наводок). (заземление для корпуса аппаратуры, это не одно и то же, что заземление экранов и общих проводников этой аппаратуры). Т.е. экраны в воздухе должны висеть? Цитата Песец! Ну почему же?В квартире защитные ноли должны быть сведены в одну "общую точку". Это касается и "сторонней земли", которая может быть со стороны входящего кабеля ТВ или сетевого. И если при этом у Вас действительно аппаратура с симметричным синфазным входом, "правильные" сигнальные кабели (два в экране на канал), разделённый выход, то качество должно быть хорошее и входные наводки в общем-то исключены. Тем более, что в настоящее время почти все УЗЧ имеют импульсные блоки питания. Ведь скажем музыкатны, певцы таскают за собой аппаратуру, не заморачиваются с тем какая там земля в том или ином месте (клубы со спец.организацией звука не в счёт сейчас). Так что.... исходите из того, что есть и будет у Вас своя не плохая домашняя звукостудия..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 10:58 |
|