дравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с ДГУ.
Дано: ШВР, расчётная мощность 45 кВА, 3х к нему подключаются 1 основной ввод от ВРУ, который в свою очередь запитывается от ТП., резервный ввод - ДГУ GEKO-S/DEDA SS - 30 кВА, 3х фазная, в резервном режиме подключается часть нагрузки. (на момент переключения ввода резервируется упсом), линии питания потребителей - 3 3х полюсных автомата. тип переключения ручной. вопросы: хватит ли следующего оборудования для сбора ШВР : автоматический выключатель вводной 3х полюсный 100А 2 автоматический выключатель 3х полюсный 80А 1 автоматический выключатель 3х полюсный 40А 1 автоматический выключатель 3х полюсный 63А 1 рубильник на переключение 3х полюсный 1 счётчик эл. Энергии 3 фазный 1 по какой схеме лучше подключить нагрузку к ДГУ звезда или треугольник? нагрузка - коммуникационное оборудование(коммутаторы и система хранения данных) как заземлить ДГУ отдельно или на шину заземления ШВР? |
|
|
12.12.2012, 12:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Вы бы схемку набросали. Так было бы о чем потолковать. А то, так много вопросов возникает.
|
|
|