дравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с ДГУ.
Дано: ШВР, расчётная мощность 45 кВА, 3х к нему подключаются 1 основной ввод от ВРУ, который в свою очередь запитывается от ТП., резервный ввод - ДГУ GEKO-S/DEDA SS - 30 кВА, 3х фазная, в резервном режиме подключается часть нагрузки. (на момент переключения ввода резервируется упсом), линии питания потребителей - 3 3х полюсных автомата. тип переключения ручной. вопросы: хватит ли следующего оборудования для сбора ШВР : автоматический выключатель вводной 3х полюсный 100А 2 автоматический выключатель 3х полюсный 80А 1 автоматический выключатель 3х полюсный 40А 1 автоматический выключатель 3х полюсный 63А 1 рубильник на переключение 3х полюсный 1 счётчик эл. Энергии 3 фазный 1 по какой схеме лучше подключить нагрузку к ДГУ звезда или треугольник? нагрузка - коммуникационное оборудование(коммутаторы и система хранения данных) как заземлить ДГУ отдельно или на шину заземления ШВР? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата интерисует способ подключения нагрузок. какой способ лучше звезда или треугольник и почему . я так понимаю при подключении треугольником от дгу в щит подводиться 3 фазы, откуда тогда брать ноль? Да какой там треугольник. Нагрузка соединяеться по схеме звезда. В треугольник нагрузку соединяют в случае питания от сети с системой напряжений 220/127 В. А у вас будет система напряжений 380/220 В. Если вы соедените при системе 380/220 В в треугольник, то получите на потребителях 380 В. Угадайте, что тогда произойдет? Цитата при соеденении звездой подводиться 3 фазы + нейтраль генератора, которая так же заземляется на стороне генератора. что в этом случае делать с нейтралью основного ввода ? Чисто моё ИМХО. Ставим на переключение четырехполюсный перекидной рубильник, что бы одновременно разрывать ноль основного ввода и присоединять ноль от ДГУ. Кстати от ДГУ надо бы тянуть 3 фазы, ноль и РЕ. Тогда мы будем иметь систему TN-S в чистом виде (то есть РЕ i N разделены начиная с источника питания). Контур заземления для ДГУ не более 4 Ом как для источника питания. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 4:43 |
|
![]() |