Обязательность проверки цепи фаза-нуль при гарантированном электропитании , ПУЭ 1.8.39.4

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 13.12.2012, 11:09
Сообщение #1





Гости






Вопрос в следующем: по нормам ПУЭ (п. 1.8.39.4) необходимо при приемосдаточном испытании электроустановки проверить цепь фаза-нуль в электроустановке на 220В системы TN. Но заказчик утверждает, что поскольку система электропитания гарантированна, то эта проверка не нужна. Понятие "гарантированного электропитания" весьма расплывчато и для приемосдаточных испытаний роли играть не должно, я прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 13.12.2012, 16:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Совершенно верно, данный замер относиться к параметрам электробезопасности, а не к надежности электроснабжения. Хотя это тоже можно подвести, как вторичное назначение.