Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обязательность проверки цепи фаза-нуль при гарантированном электропитании , ПУЭ 1.8.39.4

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 13.12.2012, 11:09
Сообщение #1





Гости






Вопрос в следующем: по нормам ПУЭ (п. 1.8.39.4) необходимо при приемосдаточном испытании электроустановки проверить цепь фаза-нуль в электроустановке на 220В системы TN. Но заказчик утверждает, что поскольку система электропитания гарантированна, то эта проверка не нужна. Понятие "гарантированного электропитания" весьма расплывчато и для приемосдаточных испытаний роли играть не должно, я прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sist
сообщение 13.12.2012, 18:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 393
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



замер относиться к параметрам электробезопасности
а так же взрыво и пожаробезопасности
проводится проверка отключения автомата при кз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 14:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены