дравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с ДГУ.
Дано: ШВР, расчётная мощность 45 кВА, 3х к нему подключаются 1 основной ввод от ВРУ, который в свою очередь запитывается от ТП., резервный ввод - ДГУ GEKO-S/DEDA SS - 30 кВА, 3х фазная, в резервном режиме подключается часть нагрузки. (на момент переключения ввода резервируется упсом), линии питания потребителей - 3 3х полюсных автомата. тип переключения ручной. вопросы: хватит ли следующего оборудования для сбора ШВР : автоматический выключатель вводной 3х полюсный 100А 2 автоматический выключатель 3х полюсный 80А 1 автоматический выключатель 3х полюсный 40А 1 автоматический выключатель 3х полюсный 63А 1 рубильник на переключение 3х полюсный 1 счётчик эл. Энергии 3 фазный 1 по какой схеме лучше подключить нагрузку к ДГУ звезда или треугольник? нагрузка - коммуникационное оборудование(коммутаторы и система хранения данных) как заземлить ДГУ отдельно или на шину заземления ШВР? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Генератор - источник, заземление однозначно делается свое возле генератора. Система 4х проводная, никакого РЕ отдельно тащить не надо. Если генератор рядом со зданием то контур генератора так же соединяется с ГЗШ здания. (иначе получите разность потенциалов), если далеко от здания то имеем повторное заземление, но все равно ноль генератора соединяется с ГЗШ.
По поводу оборудования, мое мнение - пытаетесь сделать ляпуху. Оборудование вроде как 1 категории, но питание выыполняете по 2ой. Чем чревато - пока запускается генератор и производятся переключения (силами дежурного персонала), аккумуляторы успеют померень раз несколько! Стандартная схема - ВРУ-АВР (в данном случае на 2 ввода с механической сблокировкой и выдачей команды на автозапуск ДГУ), Нагрузка толчком 60% мощности ДГУ, норм. работа 80% мощности ДГУ. Далее ИБП онлайн (лучше по схеме N+1 и с плавным переходом на сеть). В ДГУ должен быть установлен автоподогрев (уличного типа). Если ни разу этот вопрос не прорабатывали лучше обратиться к специалистам, а то либо встречку наваяете, либо ген. помрет не приходя в сознание (связка ДГУ-ИБП-нагрузка расчитывается по полной мощности с учетом пусковых токов, время работы ИБП зависит от АКБ, не забудьте про выход ДГУ в установившейся режим). Да и инструкцию почитайте там написан кабель и номинал автомата 30кВА /(1,73 *0,4*0, ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |