![]() правильное подключение ДГУ. схема работы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() правильное подключение ДГУ. схема работы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 29651 ![]() |
дравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с ДГУ.
Дано: ШВР, расчётная мощность 45 кВА, 3х к нему подключаются 1 основной ввод от ВРУ, который в свою очередь запитывается от ТП., резервный ввод - ДГУ GEKO-S/DEDA SS - 30 кВА, 3х фазная, в резервном режиме подключается часть нагрузки. (на момент переключения ввода резервируется упсом), линии питания потребителей - 3 3х полюсных автомата. тип переключения ручной. вопросы: хватит ли следующего оборудования для сбора ШВР : автоматический выключатель вводной 3х полюсный 100А 2 автоматический выключатель 3х полюсный 80А 1 автоматический выключатель 3х полюсный 40А 1 автоматический выключатель 3х полюсный 63А 1 рубильник на переключение 3х полюсный 1 счётчик эл. Энергии 3 фазный 1 по какой схеме лучше подключить нагрузку к ДГУ звезда или треугольник? нагрузка - коммуникационное оборудование(коммутаторы и система хранения данных) как заземлить ДГУ отдельно или на шину заземления ШВР? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Почти. Есть желание сделать отдельный контур на ШВР, п-ста, но СУП еще никто не отменял. От ТП система TN -C (PEN-объединенный). От ВРУ до ШВР можно и 5 проводным, но РЕ ВРУ и РЕ ШВР нужно объединить (СУП). Хотите рвать ноль от ДГУ - да п-ста(даже рекомендуется), но тогда пробрасывайте 5 проводным кабелем и землю на вводе к СУП, а ноль после рубильника к шине ноль. Не путайте несколько систем в одну. PEN разделяется на PE и N в одной точке, дальше не объединяется! На вводе в здание устраивается Система Уравнивания Потенциалов (СУП), повторное заземление нейтрали (не нормируется). Если земли не объединить в какой нить точке будет одновременно доступное для прикосновения оборудование под разными потенциалами. В IT оборудовании однозначно найдете 2 точки и по экрану сетки токи побегут, мониторы хрень показывать начнут. Вообщем не изобретайте лисапед - выбирается точка до нее все по 4х проводке после по 5 проводке (в вашем случае это ШВР наиболее выгодное), все металлические части объединяются!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 8:48 |
|
![]() |