Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Место установки автотратсформатора ? , Как правильно: автотрансформатор ближе к сети или к нагрузке ?

Таир
сообщение 15.12.2012, 8:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.11.2012
Пользователь №: 29369



Нагрузка в 6 кв. находится на расстоянии 40 метров от счётчика, проложен медный провод 10 кв. Напруга в сети постоянно снижается по вечерам.
Подскажите где устанавливать автотрансформатор, чтобы он работал оптимально : ближе к счётчику или к нагрузке ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 16.12.2012, 22:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(ZavGar @ 15.12.2012, 18:35) *
Потери в проводах меньше, если напряжение выше.

Согласен,
P=V*I*cosF
Из этого следует вывод: для уменьшения потерь ближе к счетчику,для более стабильного напряжения ближе к нагрузке.
Что для вас важней решать только вам.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.12.2012, 22:12


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®