Нагрузка в 6 кв. находится на расстоянии 40 метров от счётчика, проложен медный провод 10 кв. Напруга в сети постоянно снижается по вечерам.
Подскажите где устанавливать автотрансформатор, чтобы он работал оптимально : ближе к счётчику или к нагрузке ? |
|
|
16.12.2012, 22:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Потери в проводах меньше, если напряжение выше. Согласен, P=V*I*cosF Из этого следует вывод: для уменьшения потерь ближе к счетчику,для более стабильного напряжения ближе к нагрузке. Что для вас важней решать только вам. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.12.2012, 22:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|