Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кинуть параллельный провод на шины? , Можно ли кинуть провод параллельно на шину.Фото в приложении.

Elektronik777
сообщение 16.12.2012, 23:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.12.2012
Пользователь №: 29609



Спасибо!Я уволился icon_smile.gif)))

Сообщение отредактировал Elektronik777 - 9.1.2013, 0:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 17.12.2012, 8:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Делать нужно так:
1. С шинопровода откручиваете любой из кабелей (наиболее логично- самый маленький). Ставите в удобном месте шкаф типа ПР11, или аналог, или кабельный киоск с предохранителями. Этот шкаф запитываете от шин в том месте, откуда открутили старый кабель. Кабель расчитываете по увеличившейся нагрузке, плюс ещё запас на будущее добавляете. Ну а уже от отходящих автоматов подключаете открученный кабель и остальное, вновь подключаемое оборудование.

2. Решение, аналогичное пункту 1. Нужна реконструкция щита (лучше вобще заменить) из расчёта: на каждую отходящую линию- своя личная защита (автомат, либо предохранители).
В крайнем случае допускается присоединение ответвительных проводов на шину до предохранителей, но при этом они сразу должны быть подключены к АВ (если нагрузка небольшая, то АВ вполне сможет поместиться в этом шкафу) ну или прямо рядом с этим шкафом вешаете маленький щит с автоматом, а от него уже питаете ваше оборудование.

Шефу передайте, пусть денег не жмёт, ибо после пожара отстраиваться всяко дороже выйдет. Ну и пусть ваш шеф всёж-таки изыщет возможность нанять профессионального электрика.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Elektronik777   Кинуть параллельный провод на шины?   16.12.2012, 23:53
- - зелёный желторотик   Ни первое, ни второе, я бы делать не стал. Раз уж ...   17.12.2012, 0:00
- - uvk2   ЦитатаНо работу делать надо. Я в электричестве поч...   17.12.2012, 5:49
- - RomanNV   Делать нужно так: 1. С шинопровода откручиваете лю...   17.12.2012, 8:16
- - се-ренький   Поддерживаю предложение RomanNV о реконструкции щи...   17.12.2012, 10:28
- - Мастер Джу   Ставьте автомат,вставки это не вчерашний,а позавче...   17.12.2012, 13:53
- - drmorgan   Цитата(Elektronik777 @ 16.12.2012, 23:53)...   17.12.2012, 14:03
|- - зелёный желторотик   Цитата(drmorgan @ 17.12.2012, 14:03) пуск...   17.12.2012, 20:15
|- - drmorgan   Цитата(зелёный желторотик @ 17.12.2012, 21...   17.12.2012, 20:24
||- - зелёный желторотик   Цитата(drmorgan @ 17.12.2012, 20:24) Смот...   17.12.2012, 20:37
||- - drmorgan   Цитата(зелёный желторотик @ 17.12.2012, 21...   17.12.2012, 20:44
||- - зелёный желторотик   Цитата(drmorgan @ 17.12.2012, 20:44) Имен...   17.12.2012, 21:02
|- - drmorgan   Цитата(зелёный желторотик @ 17.12.2012, 21...   17.12.2012, 20:31
- - uvk2   Цитатавставки это не вчерашний,а позавчерашний ден...   17.12.2012, 19:05
- - Topmo3   Достаньте (раз начальство денег не дает... ) автом...   17.12.2012, 20:24
- - belok5   автор, а нельзя ли просто присоединться к уже заня...   17.12.2012, 23:35
- - belok5   главное при закручивании помнить 2 вещи: - под од...   19.12.2012, 1:01