Аварийное освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Аварийное освещение |
17.7.2012, 17:21
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
Приветствую, уважаемые коллеги.
Делал освещение по зданию небольшого ТЦ (без проекта, только картинка с расположением светильников). Получилось следующее. Этаж разделил на три условные части, в каждой из которых - 2 рабочих группы, и 1 аварийная. В двух частях этажа довольно длинные проходы, то есть вывод напрашивается сам собой - ставить проходные выключатели у краёв этих проходов. Так как было бы довольно глупо ставить только по одному выключателю. Во всех углах, где были обозначены аварийные светильники - они подключены исключительно к аварийной группе, через щит аварийного освещения, от панели АВР. Вопрос возник в следующем: можно ли было ставить проходные выключатели на все аварийные светильники? Нигде не нашел никаких нормативов по этому вопросу. В моём случае аварийная группа - просто приоритетная (от АВР) группа освещения. Шеф говорит, что аварийные светильники должны гореть постоянно... ??: Не касается указателей выходов. Их я просто подключил к аварийной группе. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.12.2012, 19:50
Сообщение
#2
|
Гости |
Вопрос возник в следующем: можно ли было ставить проходные выключатели на все аварийные светильники? Нигде не нашел никаких нормативов по этому вопросу. В моём случае аварийная группа - просто приоритетная (от АВР) группа освещения. Шеф говорит, что аварийные светильники должны гореть постоянно... ??: Не касается указателей выходов. Их я просто подключил к аварийной группе. Может это Вам поможет: ПУЭ, "6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу." |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 7:56 |
|