Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сробатывает УЗО, помогите разобраться

roman1977
сообщение 22.12.2012, 22:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.12.2012
Пользователь №: 29819



Ситуация следующая. На вводе после автоматов стоит УЗО все было хорошо пару лет. даже думал иногда что УЗО совсем не срабатывает.
Но вот недавно сделал пристройку к дому (спальню), развел там проводку люстра и две розетки, провода алюминевые 2,5 кв в двойной изоляции, заштукатуренные, распред коробка одна, на днях поклеили в этой комнате обои, поставил розетки и подключил все это дело к электросети, примерно минут 40 все было хорошо, свет горит, розетки работают и вдруг тухнет свет во всем доме, сработало УЗО которое до этого два года себя ни как не прявляло. Первая мысль обойный клей, утечка, отключаю комнату и спокойно живу неделю. Через неделю (клей высох), снова подключаю комнату, вроде все нормально, проходит 30-40 минут снова срабатывает УЗО.
Воросы:
Чего этому чудоустройству нужно?
Утечка? Тогда почему УЗО срабатывает не сразу, а через 40 минут?
И если это всетаки утечка, как ее найти?

Да, еще, незнаю может это важно, УЗО срабатывает только если подключена фаза, даже сама без ноля, а если только ноль, то не срабатывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 23.12.2012, 17:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Хреновое УЗО ,или неверное включение,еще лампочки ЛН бывает из-за них.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- roman1977   Сробатывает УЗО, помогите разобраться   22.12.2012, 22:53
- - uvk2   А это точно УЗО, или дифавтомат?   22.12.2012, 23:00
- - S-cream   Как вариант - где-то слегонца повреждена изоляция ...   22.12.2012, 23:05
- - с2н5он   узо поменяйте   22.12.2012, 23:11
- - roman1977   ЦитатаА это точно УЗО, или дифавтомат? Не знаю ч...   23.12.2012, 13:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(roman1977 @ 23.12.2012, 13:37) Не ...   23.12.2012, 15:31
- - Из России   Цитата(roman1977 @ 22.12.2012, 22:53) Да,...   23.12.2012, 16:58
- - ez81   Хреновое УЗО ,или неверное включение,еще лампочки ...   23.12.2012, 17:18
- - Гость сочувствующий   Попробуйте сделать так: отсоедините в пристройке о...   23.12.2012, 18:01
- - savelij®   Цитата(roman1977 @ 22.12.2012, 23:53) Да,...   23.12.2012, 18:29
|- - zario   При утечке должен сразу сработать, а не через 40 ...   23.12.2012, 19:36
|- - Г   Цитата(zario @ 23.12.2012, 19:36) При уте...   23.12.2012, 19:55
|- - zario   Цитата(Г @ 23.12.2012, 21:55) А как это с...   23.12.2012, 20:14
- - Rezo   Цитата(Гость_Г_*)может быть из-за "плавающего...   23.12.2012, 23:06
- - Работник   ЦитатаНе удивлюсь, если у него ток 10 мА. ЦитатаLa...   24.12.2012, 9:37
- - roman1977   ЦитатаНе удивлюсь, что проблема именно в подключен...   24.12.2012, 9:55
- - S-cream   ПО схеме все правильно. Чтобы "вручную" ...   24.12.2012, 10:12
- - Rezo   Цитата(Работник)Все таки 30 мА Цитата(roman1977)я ...   24.12.2012, 10:24
- - roman1977   ЦитатаДва вопроса: - есть ли защитный РЕ проводник...   24.12.2012, 10:54
- - Rezo   Цитатаесли при подключении пристройки попробывать ...   24.12.2012, 11:10
- - push   УЗО в порядке. Возможны 2 варианта. Либо неисправн...   25.12.2012, 9:58
- - roman1977   Всем привет, на конц то дорвался до интернета, хоч...   13.1.2013, 10:53
- - case69rus   роман! ищите мегер. весны ждать не надо.   13.1.2013, 14:51