Замена трансформаторов тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена трансформаторов тока |
17.4.2007, 16:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.4.2007 Из: Россия, Мурманск Пользователь №: 8522 |
Счётчик ЦЭ6803В. Трансформаторы тока 200/5. Ток в зимнее время переваливает за 200А. Доходит до 210А. Имеет ли смысл менять трансы на 300/5 и как при этом будет считать механизм счётчика. Медленнее или так-же? Второй вопрос более важен в связи с переходом с коэффициента 40 на 60 при оплате эл.энергии. Заранее спасибо
|
|
|
Гость_gomed12_* |
20.4.2007, 15:08
Сообщение
#2
|
Гости |
Цитата Есть фидерный автомат на ТП. На мой взгляд этого достаточно.
Для ограничения доступа к первичной цепи этого достаточно. Цитата Чтобы ЭСО не предъявляла лишних претензий, установлю вводной автомат до трансформаторов.
Зря. Инспектор ЭнергоСбыта может заставить демонтировать его, либо опломбировать. Цитата Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности".
При вмешательстве в первичные цепи необходимо отключение всех потребителей, что и осуществляется фидерным коммутационным аппаратом на стороне ЭСО. |
|
|