Электроснабжение без рабочего нуля от ТП , Можно ли организовать рабочий нуль? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение без рабочего нуля от ТП , Можно ли организовать рабочий нуль? |
28.12.2012, 7:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.12.2012 Пользователь №: 29890 |
Мне была поставлена задача запроектировать временную схему электроснабжения строительной площадки. Для этих целей заказчик решил не класть новый кабель, а просто использовать существующий кабель ААШв-1-3х150, 250 метров. Выполнили испытания этого кабеля, составили протокол испытания.
Получается что система электроснабжения получается ТТ без рабочего нуля. Можно ли организовать рабочий нуль на строительной площадке? Не противоречит ли это нормам? И как организовать его, если это вообще возможно? |
|
|
28.12.2012, 8:00
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Данный тип кабеля предназначен для 10 кв. Они по нему 10кв пустили на транс или 3 фазы 380? в первом случае все норм. Если второе то тогда это не правильно, если только на стройплощадке не одни движки с пускателями на 380. Но все равно же должно быть еще и освещение.
Цитата Можно ли организовать рабочий нуль на строительной площадке нет рабочий ноль надо тянуть от источника питания (трансформатора), заземление (вбитый кол в землю) не подойдет |
|
|