Электроснабжение без рабочего нуля от ТП , Можно ли организовать рабочий нуль? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение без рабочего нуля от ТП , Можно ли организовать рабочий нуль? |
28.12.2012, 7:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.12.2012 Пользователь №: 29890 |
Мне была поставлена задача запроектировать временную схему электроснабжения строительной площадки. Для этих целей заказчик решил не класть новый кабель, а просто использовать существующий кабель ААШв-1-3х150, 250 метров. Выполнили испытания этого кабеля, составили протокол испытания.
Получается что система электроснабжения получается ТТ без рабочего нуля. Можно ли организовать рабочий нуль на строительной площадке? Не противоречит ли это нормам? И как организовать его, если это вообще возможно? |
|
|
28.12.2012, 8:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата получается что в ПУЭ п. 1.7.3, рис. 1.7а первый рисунок приведен для общего случая системы ТТ а второй рисунок приведен для системы питания например мощных электродвигателей, где нуль не нужен? Да. Но почему Вы решили что Вам возможно применять систему ТТ? Кстати на рисунках приведены обозначения проводников. РЕ-это защитный проводник, а не рабочий ноль. В вашем случае, думаю новый кабель класть все равно не станут. Тогда примените броню КЛ в качестве РЕN-проводника, с хорошим заземлением его на объекте (под норму 4 Ома). Но это может привести к плачевным результатам. И ответственность будет в том числе и на Вас. Я бы не стал подписывать такой проект, если заставят - сделайте его. К тому же на стройке за частую перекосы, зимой может прогрев бетона будет, и ноль нужен сечением не меньше фазных проводников. |
|
|