Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.
|
|
|
21.4.2007, 0:29
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
п.6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и тому подобное, наружной световой рекламы, и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть по крайней мере в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.;п.6.4.18. Установки световой рекламы, архит