Замена трансформаторов тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена трансформаторов тока |
17.4.2007, 16:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.4.2007 Из: Россия, Мурманск Пользователь №: 8522 |
Счётчик ЦЭ6803В. Трансформаторы тока 200/5. Ток в зимнее время переваливает за 200А. Доходит до 210А. Имеет ли смысл менять трансы на 300/5 и как при этом будет считать механизм счётчика. Медленнее или так-же? Второй вопрос более важен в связи с переходом с коэффициента 40 на 60 при оплате эл.энергии. Заранее спасибо
|
|
|
21.4.2007, 16:31
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.4.2007 Из: Россия, Мурманск Пользователь №: 8522 |
Установил автомат до ТТ. С представителями ЭСО лично отключал фирму от КТП. Так вот. На ТП бардак ещё хуже чем у меня. Главный разъединитель по 0.4 кВ вырван "с мясом". Предохранители вставлены поодиночке и примотаны проволокой. Видимо чтобы не вывалились У моего разъединителя рычаг сломан. Отключали минут 20, а включали минут 30 и уже со штангой Доступ к стороне ВН прикрыт дверками и замков там нет вообще(!) А вы говорите про какие-то порядки. Про какие-то требования. А чтобы вызвать оперативную службу для аварийного отключения - это надо родиться под счастливой звездой. Диспетчера у ЭСО нет. Поэтому трубку берёт старший дежурный из двоих. А если они на выезде, тогда трындец. Ждём, пока будут на месте. И если не дай Бог в это время пожар или человек под напругой, то... В общем мой вопрос в начале поста и Ваши дальнейшие рекомендации выглядят, как общение в другом мире. Исключением является лишь экономическая составляющая. Так что всем спасибо. Тему можно закрывать.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 1:09 |
|