Нужен совет по изготовлению несложного заземления
в зданий применяется несколько двигателей насосов и обычных потребителей(розетки,свет и т.д.)отсутствует контур заземления
система TN-C в планах кап ремонт,но мы же в россий и когда он будет ???
хочу сделать для безопасности простейшее заземление
достаточно ли будет вбить пару штырей длинной метра 3 и диаметром 15 мм(арматура) либо уголков и на каком расстояний друг от друга их вбить,и достаточно ли будет 2 шт,тк полноценный контур вокруг здания сделать не в моих силах,что скажете коллеги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_шалун_*
сообщение 22.4.2007, 20:19
Сообщение #2





Гости






Приходилось монтировать в жилых пятиэтажках очень много раз. Уголок 40 или 50 ,3 штуки соединяли сваркой в треуголник. С РЩ соединяли стальным прутком 12мм. Сварочные стыки обязательно высокого качества. Почти всегда в подвалах. Во всех без исключения случаях сопротивление было меньше 4 Ом. Всегда составлялся доку мент о замере с укказанием результата и фамилии замеряльщиков. Старались сторону треугольника выдерживать 1.5м. Так-как потолки в подвалах часто низкие, то приходилось сначала примерно метр бурить грунт, а уж потом забивать электрод. Бурили мощной дрелью и длинным сверлом.Всех крыс распугали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 5:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены