![]() вопрос по заземлению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() вопрос по заземлению |
Гость_say_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем привет.
Нужен совет по изготовлению несложного заземления в зданий применяется несколько двигателей насосов и обычных потребителей(розетки,свет и т.д.)отсутствует контур заземления система TN-C в планах кап ремонт,но мы же в россий и когда он будет ??? хочу сделать для безопасности простейшее заземление достаточно ли будет вбить пару штырей длинной метра 3 и диаметром 15 мм(арматура) либо уголков и на каком расстояний друг от друга их вбить,и достаточно ли будет 2 шт,тк полноценный контур вокруг здания сделать не в моих силах,что скажете коллеги. |
![]() |
|
![]() |
Гость_шалун_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Приходилось монтировать в жилых пятиэтажках очень много раз. Уголок 40 или 50 ,3 штуки соединяли сваркой в треуголник. С РЩ соединяли стальным прутком 12мм. Сварочные стыки обязательно высокого качества. Почти всегда в подвалах. Во всех без исключения случаях сопротивление было меньше 4 Ом. Всегда составлялся доку мент о замере с укказанием результата и фамилии замеряльщиков. Старались сторону треугольника выдерживать 1.5м. Так-как потолки в подвалах часто низкие, то приходилось сначала примерно метр бурить грунт, а уж потом забивать электрод. Бурили мощной дрелью и длинным сверлом.Всех крыс распугали.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 5:52 |
|
![]() |