Помогите разобраться: горят 3ф счётчки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться: горят 3ф счётчки |
3.1.2013, 19:48
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.1.2013 Пользователь №: 29935 |
Доброй ночи. У меня на производстве начали гореть 3ф счётчики, подключен он через т-ры тока, нагрузка не большая, недавно поменял счётчик, цех не работал а он сгорел через 3 дня, за пол года поменял уже 4 счетчика и все разные модели, поменял так же т-ры тока, ничего не помогает, так в чём же может быть причина? Сегодня померели клещами силу тока в жилах, оказалось что при откюченном вводном рубильнике на нолевом (земле) кабеле клещи показали 1,5 мА как я понимаю такого же не должно же быть? Что мне делать?
ау Сообщение отредактировал Sergey GX470 - 3.1.2013, 19:35 |
|
|
4.1.2013, 23:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Контура заземления нет на трансформаторной подстанции точнее "слабый" отсюда и ток в 1,5А. На счетчик это никак не влияет. Если Вы еще только учитесь данной специальности то пригласите более опытного. Ноль приболчен на корпус рубильника нет там никакой "воровайки".
Сообщение отредактировал ez81 - 4.1.2013, 23:03 -------------------- |
|
|
5.1.2013, 9:16
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10912 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Контура заземления нет на трансформаторной подстанции точнее "слабый" отсюда и ток в 1,5А. А ещё и ноль хреновый... В результате фазное до 380 вольт... Вот вам и дохлый счетчик. Плюс могут быть гармоники, и тогда ток в нуле оказывается больше фазного (если мерить true-RMS клещами); а нулевая жила кабеля тоньше фазных, отсюда перегрев и отгорание нуля. Сообщение отредактировал Roman D - 5.1.2013, 9:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|