Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

вопрос по заземлению

Гость_say_*
сообщение 22.4.2007, 16:44
Сообщение #1





Гости






Всем привет.
Нужен совет по изготовлению несложного заземления
в зданий применяется несколько двигателей насосов и обычных потребителей(розетки,свет и т.д.)отсутствует контур заземления
система TN-C в планах кап ремонт,но мы же в россий и когда он будет ???
хочу сделать для безопасности простейшее заземление
достаточно ли будет вбить пару штырей длинной метра 3 и диаметром 15 мм(арматура) либо уголков и на каком расстояний друг от друга их вбить,и достаточно ли будет 2 шт,тк полноценный контур вокруг здания сделать не в моих силах,что скажете коллеги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 23.4.2007, 9:08
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



В нашем Чернозёмном районе делают так:

- выкапываешь треугольную траншею со стороной не менее 3 метров и глубиной в "1 штык" лопаты (можно и больше).
Берёшь 3 куска арматуры (чем толще - тем лучше) по 3 метра, вбиваешь в траншею по вершинам "треугольника", торчашие хвосты ниже уровня земли соединяешь той-же арматурой между собой сваркой (с "густым" проваром), места сварки лучше перед "захоронением" жирно "обгадить" битумной мастикой или суриковой краской.

Что касается сопротивления полученного контура, скажу так: от него у нас можно "ноль" для бытовой сварки брать (если, конечно, воровать).
Удачи.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 7:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены