Доброго утра товарищи) помогите успокоить душу как говориться, вот ситуация:
суть: воткну много электроприборов в комнате, проводка вспыхнула под обоями, психанул расштрабил под новый кабель, кинул три новые розетки, проложил в стену(желехобетонная перегородка) кабель(ВВГ кр 3*2,5)сделал смотку, замотал изолентой (пвх) замазал штукатуркой подключил в счтечик(к автомату), все работает. вопрос: а не случиться такой-же ситуации что и было, там где смотка сделана изолентой при подключении большого кол-ва электроприборов снова не пробьет? заранее спасибо и всех с наступившим НГ Сообщение отредактировал plehovstepa - 9.1.2013, 9:57 |
|
|
Гость_Гость пайка_* |
9.1.2013, 18:27
Сообщение
#2
|
Гости |
если розетка на 16 А (будь их хоть сто), то ставить автомат на 20 А глупо
|
|
|
9.1.2013, 19:07
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
если розетка на 16 А (будь их хоть сто), то ставить автомат на 20 А глупо Автомат защищает прежде всего кабель, а не розетки. Скрутки тоже разрешаются, если не мотать изолентой, а специальными зажимами СИЗами могут и по другому называться. Изолента лучше ПВХ, мое мнение. |
|
|
9.1.2013, 20:14
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Автомат защищает прежде всего кабель, а не розетки. То есть, можно проложить кабель 3*4 под защитой АВ 32А и понаподключать к нему розеток 10А и всё будет путём?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|