Здравствуйте,имеется транс-р ТМЗ630(хотя мощность не принципиальна для моего вопроса)внутри которого закачен азот,транс можно сказать что новый(говорят в работе не был),какое давление азота должно быть внутри бака(хотя бы примерно,точность не нужна),температура в помещении где он сейчас стоит-плюс 10 градусов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 9.1.2013, 20:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Трансформаторы силовые масляные типа ТМГ в обычном баке изготавливаются в герметичном исполнении, их внутренний объем не связан с внешней средой и изменение давления внутри бака компенсируется благодаря воздушной или азот ной «подушке» предусмотренной в верхней части бака трансформатора. Для исключения недопустимого превышения давления трансформатор снабжен предохранительным клапаном, срабатывающим при избыточном давлении 75 кПа (075 кгс/см). При соблюдении требований инструкции по эксплуатации трансформатора избыточное давление внутри бака не должно превышать 50 кПа (0,5 кгс/см).
отсюда


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 9:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены