прокладка кабеля ВВГ кр , в квартире... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
прокладка кабеля ВВГ кр , в квартире... |
9.1.2013, 9:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 29981 |
Доброго утра товарищи) помогите успокоить душу как говориться, вот ситуация:
суть: воткну много электроприборов в комнате, проводка вспыхнула под обоями, психанул расштрабил под новый кабель, кинул три новые розетки, проложил в стену(желехобетонная перегородка) кабель(ВВГ кр 3*2,5)сделал смотку, замотал изолентой (пвх) замазал штукатуркой подключил в счтечик(к автомату), все работает. вопрос: а не случиться такой-же ситуации что и было, там где смотка сделана изолентой при подключении большого кол-ва электроприборов снова не пробьет? заранее спасибо и всех с наступившим НГ Сообщение отредактировал plehovstepa - 9.1.2013, 9:57 |
|
|
Гость_Гость дмитрий_* |
9.1.2013, 21:20
Сообщение
#2
|
Гости |
тут предлагали ставить ваго и автомат 25 А, но ваго кстати держат только 20 А. Поэтому я всегда делаю опрессовку, если надо соединить только медные провода под автомат 25 А. А ваго ставлю, если надо соединять медь с алюминием, но тогда и автомат на 16 ставлю...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 3:08 |
|