Прокладка кабеля по горючему основанию. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабеля по горючему основанию. |
Гость_Александр А._* |
18.4.2007, 1:41
Сообщение
#1
|
Гости |
Собираюсь поменять кабель на даче. Прокладка по наружной стене дома (вагонка) от крюков ВЛ до счетчика внутри дома. Планирую использовать ВВГ в металлорукаве. Соответствует ли это нормативам и какое мин. расстояние от металлорукава до водосточного желоба под свесом кровли в этом случае? Нужно ли будет занулять сам металлорукав?
|
|
|
Гость_say_* |
23.4.2007, 16:22
Сообщение
#2
|
Гости |
насколько я в курсе допускается по горючему основанию без всякой гофры и тд
прокладывать кабеля неподдерживающие горение ВВГнг и NYM относятся к таковым а для гарантий поставить узо обязательно в противопожарном смысле Sayю |
|
|