Как сейчас правильно выполнять дополнительную систему уравнивания потенциалов в квартирах?... в ПУЭ требования по сечениям для проводников уравнивания потенциалов – 6 мм2 по меди минимум. Вроде как был выпущен в свет циркуляр, что для квартир, сечение (минимальное) можно снизить до 4-х кв. мм. А тут недавно подавал один проектик в Энергонадзор для согласования, так там инспектор попросил контакты розеток РЕ в ванной комнате, соединить с шиной РЕ КУП (коробки уравнивания потенциалов) проводами сечением 2,5 мм кв. по радиальной схеме.
….и так, какие же всё таки требования по минимальному сечению проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов?..... |
|
|
23.4.2007, 18:12
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8567 |
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2. Но есть ещё такой фактор, как сечение вводного кабеля, и она как правило, 6 или 10 мм кв., следовательно проводники должны быть соответствующего сечения....... и 2,5 уже ну никак.... (2,5 - выбирается из-за того, что к розетке трудно присоединить сечение 6 мм кв. и 2,5- это исключение из правил..... ну и вот, вопрос был на сколько вправе мы использовать сечение 2,5 кв.мм, когда ввод в квартиру осуществляется проводами 6 мм кв.) |
|
|