Треб-я по мин. сечению проводников уравнивания потенциалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Треб-я по мин. сечению проводников уравнивания потенциалов |
23.4.2007, 11:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8567 |
Как сейчас правильно выполнять дополнительную систему уравнивания потенциалов в квартирах?... в ПУЭ требования по сечениям для проводников уравнивания потенциалов – 6 мм2 по меди минимум. Вроде как был выпущен в свет циркуляр, что для квартир, сечение (минимальное) можно снизить до 4-х кв. мм. А тут недавно подавал один проектик в Энергонадзор для согласования, так там инспектор попросил контакты розеток РЕ в ванной комнате, соединить с шиной РЕ КУП (коробки уравнивания потенциалов) проводами сечением 2,5 мм кв. по радиальной схеме.
….и так, какие же всё таки требования по минимальному сечению проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов?..... |
|
|
23.4.2007, 18:34
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
Уважаемый митя_я, вы же сами написали ответ, при подводе провода к розетке 2,5мм, зачем 4,0мм и тем более 6мм, а вот сечение РЕ- проводников в составе кабелей питающих щитки должны выбираться соответствено фазным сечениям и правилам ПУЭ
-------------------- А все таки она вертится
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 6:18 |
|