Щелчки в колонках при включении света и т.д , Фильтры, заземление, студия звукозаписи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щелчки в колонках при включении света и т.д , Фильтры, заземление, студия звукозаписи |
2.1.2013, 12:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29926 |
Привет. Нужна помощь
На репетиционной базе при включении, выключении света в динамиках порталов и комбиков раздаются щелчки или потрескивание. Свет и розетки сидят на раздельных автоматах, розетки посажены на землю (земля самодельная, закопали стальной уголок почти на метр в землю и залили бетоном) , пробовал и с землей и без земли - эффект один. Также, в комнатах бытовая вытяжка посажена на выключатель и запитана от той же линии, что и розетки, при включении от этих выключателей самые громкие хлопки в динамиках. Что можно сделать с этим? может какие фильтры ? |
|
|
10.1.2013, 19:34
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29926 |
Решение нашлось
На клеммы вентилятора посадил резистор 1 Вт, 100 ом и конденсатор 0.22 мкф 250В - щелчок практически исчез. Остается поставить такую же байду на остальные вентиляторы..может быть еще варистор на клеммы выключателя? И еще в одной комнате такой же щелчек дает выключатель освещения, интересно поможет ли там такой фильтр. |
|
|
11.1.2013, 16:04
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И еще в одной комнате такой же щелчек дает выключатель освещения, интересно поможет ли там такой фильтр. Если там КЛЛ или светодиодная лампа, то в результате они могут в темноте подмаргивать. Или подмигивать... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 0:22 |
|