Треб-я по мин. сечению проводников уравнивания потенциалов

mita_ya
сообщение 23.4.2007, 11:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8567



Как сейчас правильно выполнять дополнительную систему уравнивания потенциалов в квартирах?... icon_exclaim.gif в ПУЭ требования по сечениям для проводников уравнивания потенциалов – 6 мм2 по меди минимум. Вроде как был выпущен в свет циркуляр, что для квартир, сечение (минимальное) можно снизить до 4-х кв. мм. А тут недавно подавал один проектик в Энергонадзор для согласования, так там инспектор попросил контакты розеток РЕ в ванной комнате, соединить с шиной РЕ КУП (коробки уравнивания потенциалов) проводами сечением 2,5 мм кв. по радиальной схеме.
icon_question.gif ….и так, какие же всё таки требования по минимальному сечению проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов?.....
icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mita_ya
сообщение 23.4.2007, 23:56
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8567



Ну дело в том, что мы рассматриваем корпус ванной и прочие предметы (трубы, сетку заземления теплого пола и т.д.) как сторонние токопроводящие части, и соединить с открытыми проводящими частями их нужно в соответствии с 1.7.138 ПУЭ изд. 7, и сечение РЕ нужно брать именно на вводе в квартиру. Такие разъяснения я получил в МИЭЭ при Энергонадзоре на 4-й Парковой около 3-х лет назад, причём не от кого либо, а от самого г-на Шалыгина (одного из ведущих специалистов в области Эл. безопасности, РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ.).
Я проектированием занимаюсь не очень часто, и квартиру попросили сделать просто по дружбе. В Энергонадзоре, при согласовании проекта, от меня потребовали проложить РЕ к розеткам именно 2,5, а все остальные проложенные 6-ки как были так и остались никаких претензий по ним не возникло.
… ну вот, переформулирую тогда вопрос, у кого-нибудь возникали подобные проблемы, при согласовании, и какие сечения проводников ДСУП 100% проходные, если я все проводники выберу 2,5 при условии мех. защиты, не завернут ли мне проект….. интересен именно опыт согласования? (я конечно понимаю, что можно было задать вопрос и там, но очень хочется узнать опыт народа).
/простите за настырность/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения