сообщение 12.1.2013, 14:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15592



Стандартная отечественная КТП-1600/10/0,4. Трансформаторы имеют одинаковые характеристики разрешающие праллельную работу (в соответствии с ПТЭЭП). Трансы запитаны от разных ГПП 150/10. При выводе в ремонт одного из трансов КТП или при восстановлении схемы 0,4кВ после работы АВР , на предприятии выполняется такая последовательность операций:
1. Включить ВС 0,4кВ (кратковременно запараллелить секции шин 0,4кВ).
2. Отключить (включить) нужный вводной выключатель 0,4кВ.
3. В инструкции по переключениям прописано, что запрещено включение в параллельную работу при разнице напряжений на секциях шин 0,4кВ более 5%.
Допустим такой порядок переключений и если нет, то почему?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
100778
сообщение 13.1.2013, 0:29
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Разрешается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Погранец   Параллельная работа секций шин 0,4кВ ТП   12.1.2013, 14:53
- - 100778   Разрешается.   13.1.2013, 0:29
- - Погранец   Как тогда понимать требование инструкции по операт...   13.1.2013, 13:23
|- - Сергей ДД   Цитата(Погранец @ 13.1.2013, 13:23) Как т...   16.1.2013, 0:00
|- - Погранец   Еще раз повторюсь, что практика такого порядка опе...   16.1.2013, 15:00
- - 100778   Вот сами все прекрасно знаете. Тогда нельзя.   13.1.2013, 21:38
- - с2н5он   представьте ситуацию, когда одна ГПП гаснет - что ...   14.1.2013, 9:29
- - Погранец   Небольшое уточнение: трансформаторы 10/0,4 запитан...   14.1.2013, 13:00
- - ScorpionXXX   ЦитатаТрансы запитаны от разных ГПП 150/10 Уточню ...   14.1.2013, 15:47
|- - haramamburu   Цитата(ScorpionXXX @ 14.1.2013, 15:47) Ну...   14.1.2013, 16:17
|- - Погранец   Цитата(ScorpionXXX @ 14.1.2013, 16:47) Ут...   14.1.2013, 16:37
- - ScorpionXXX   ЦитатаНе высоковольтник.. посему спрошу.. Как высо...   14.1.2013, 17:42
- - бармалей   ТС. я не вижу никакой необходимости включать кратк...   16.1.2013, 20:20
|- - Погранец   Цитата(бармалей @ 16.1.2013, 21:20) ТС. я...   17.1.2013, 11:44
- - ScorpionXXX   а как же бесперебойность электроснабжения? хотите ...   16.1.2013, 20:35
|- - бармалей   Цитата(ScorpionXXX @ 16.1.2013, 21:35) а ...   16.1.2013, 20:43
- - ScorpionXXX   Цитатаа бухгалтерия потребитель 1 или 2 категории?...   17.1.2013, 7:17
- - бармалей   так теперь чтож , электрикам работать только в ноч...   17.1.2013, 11:35
- - бармалей   я тоже работал на крупном пром предприятии, где бы...   17.1.2013, 12:13
|- - Погранец   Цитата(бармалей @ 17.1.2013, 13:13) я тож...   17.1.2013, 13:40
- - ScorpionXXX   Цитататак теперь чтож , электрикам работать только...   17.1.2013, 14:45
- - Сергей ДД   Цитата(Погранец @ 12.1.2013, 14:53) Станд...   20.1.2013, 9:09