Как сейчас правильно выполнять дополнительную систему уравнивания потенциалов в квартирах?... icon_exclaim.gif в ПУЭ требования по сечениям для проводников уравнивания потенциалов – 6 мм2 по меди минимум. Вроде как был выпущен в свет циркуляр, что для квартир, сечение (минимальное) можно снизить до 4-х кв. мм. А тут недавно подавал один проектик в Энергонадзор для согласования, так там инспектор попросил контакты розеток РЕ в ванной комнате, соединить с шиной РЕ КУП (коробки уравнивания потенциалов) проводами сечением 2,5 мм кв. по радиальной схеме.
icon_question.gif ….и так, какие же всё таки требования по минимальному сечению проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов?.....
icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_gomed12_*
сообщение 24.4.2007, 14:55
Сообщение #2





Гости






1.7.137... Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

Эти проводники ОСУП соединяют ГЗШ на вводе со сторонными проводящими частями вводов инженерных сетей в здание.
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
- при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;

Мое мнение. Здесь речь идет о корпусах двух ЭУ, расположенных друг от друга на расстоянии менее 2 м, где сечение защитных проводников = фазному и, где возможна двустороннее уравнивание потенциалов.
- при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
А здесь корпус ЭУ соединен с металлическими не ЭУ в пределах тех же 2 м., с односторонним уравниванием потенциалов.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

Этот пункт как бы противоречит предыдущему. Но здесь, по-моему, речь о радиальных РЕ-проводниках от вводных и этажных щитов для системы с глухозаземленной изоляцией, которые одновременно выполняют функции защитного нуля и ДСУП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 6:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены