На одном объекте возникла мысль ! использовать КВВГ как питание групп.
Суть в том что есть помещения достаточно удаленные от эл. щитовой примерно 70метров в этих помещениях много групп освещения и розеток. Приходится тянуть туда 9 кабелей ВВГнг 3*2,5 и 4 кабеля ВВГнг 3*1,5 Все розетки стоят на (ВА) без диф. Защиты (требование закащика) А что если в помещение завести КВВГнг 10*2,5 и рядом с ним ПВ3 1*10мм 2шт (земля , ноль)и 4*1,5 КВВГнг и ПВ3 1*4кв.мм 2шт в гофре поставить большую распаечную коробку и там все расключить, коробка будет доступна для обслуживания , потолок армстронг. Плюс в этом экономия на кабеле и удобство монтажа !! Кабель КВВГ позволяет это хотя и является контрольным ! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Теоретически запретов на такую прокладку нет.
Но практически... Во-первых, как вы будете расчитывать допустимый ток в таком кабеле? Ведь поправочные коэффициенты для пучка кабелей в данном случае не подойдут. Во-вторых, я с трудом представляю, как такая конструкция будет обслуживаться. Вероятно со множеством матюков и других "лестных" отзывов. В-третьих, представьте ситуацию, что повредилась одна из жил данного кабеля. Получается, чтобы устранить проблему нужно отключать все группы разом. В-четвёртых, повреждение одной жилы при КЗ в таком кабеле может и остальные жилы вывести из строя. Если не хотите тянуть множество кабелей на большую длину, так может лучше ещё один РЩ поставить по середине помещения? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 13:16 |
|
![]() |