Параллельная работа секций шин 0,4кВ ТП

Погранец
сообщение 12.1.2013, 14:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15592



Стандартная отечественная КТП-1600/10/0,4. Трансформаторы имеют одинаковые характеристики разрешающие праллельную работу (в соответствии с ПТЭЭП). Трансы запитаны от разных ГПП 150/10. При выводе в ремонт одного из трансов КТП или при восстановлении схемы 0,4кВ после работы АВР , на предприятии выполняется такая последовательность операций:
1. Включить ВС 0,4кВ (кратковременно запараллелить секции шин 0,4кВ).
2. Отключить (включить) нужный вводной выключатель 0,4кВ.
3. В инструкции по переключениям прописано, что запрещено включение в параллельную работу при разнице напряжений на секциях шин 0,4кВ более 5%.
Допустим такой порядок переключений и если нет, то почему?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ScorpionXXX
сообщение 17.1.2013, 14:45
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
так теперь чтож , электрикам работать только в ночь?

Почему в ночь? Для того чтобы работать днем и производятся те переключения о которых говорил погранец. И никто не замечает никаких переключений, да и работа в ночь не решила бы всех проблем. Думаете ночью никто любимых фильмов не смотрит? Или холодильники с будильниками у всех отключены?
Цитата
Не синфазно не включать

Даже у нас на предприятии где были свои парогенераторы их сначала синхронизировали с сетью а потом они уже ток стране давали. Релейная защита отстроена таким образом чтобы несинхронизировав не включишь.
Да и вообще какое-то странное у вас снабжение на предприятии. В паралель ничего не работает людей оставляете бес электричесво на время а в некоторых на длительное время. Какие-то имеются источники питания которые несинхронизированы с сеть. В каких годах проэктировали предприятия?

Цитата
Еще раз повторюсь, что практика такого порядка оперативных переключений широко распространена не только у нас (судя по форуму), действует с давних пор, ее возможность предусмотрена в положении по взаимоотношениям с сетевиками (после согласованию).

Возможно потому что сетевики знают что питание имеют один источник. У нас тоже были подстанции где включали в паралель 0.4 и снабжение осуществлялось с разных линий 10кВ, но все эти линии питались от одной секции шин.
В остальных случаях вам уже приводили пример. Надо сначало запаралелить 10 кВ а потом 0.4 ибо по 10 кВ ток меньше и этот ток перетока будет меньше чем если бы он возник по 0.4. А сам ток на секционниках ИМХО возникает из-за разности напряжений

Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 17.1.2013, 14:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Погранец   Параллельная работа секций шин 0,4кВ ТП   12.1.2013, 14:53
- - 100778   Разрешается.   13.1.2013, 0:29
- - Погранец   Как тогда понимать требование инструкции по операт...   13.1.2013, 13:23
|- - Сергей ДД   Цитата(Погранец @ 13.1.2013, 13:23) Как т...   16.1.2013, 0:00
|- - Погранец   Еще раз повторюсь, что практика такого порядка опе...   16.1.2013, 15:00
- - 100778   Вот сами все прекрасно знаете. Тогда нельзя.   13.1.2013, 21:38
- - с2н5он   представьте ситуацию, когда одна ГПП гаснет - что ...   14.1.2013, 9:29
- - Погранец   Небольшое уточнение: трансформаторы 10/0,4 запитан...   14.1.2013, 13:00
- - ScorpionXXX   ЦитатаТрансы запитаны от разных ГПП 150/10 Уточню ...   14.1.2013, 15:47
|- - haramamburu   Цитата(ScorpionXXX @ 14.1.2013, 15:47) Ну...   14.1.2013, 16:17
|- - Погранец   Цитата(ScorpionXXX @ 14.1.2013, 16:47) Ут...   14.1.2013, 16:37
- - ScorpionXXX   ЦитатаНе высоковольтник.. посему спрошу.. Как высо...   14.1.2013, 17:42
- - бармалей   ТС. я не вижу никакой необходимости включать кратк...   16.1.2013, 20:20
|- - Погранец   Цитата(бармалей @ 16.1.2013, 21:20) ТС. я...   17.1.2013, 11:44
- - ScorpionXXX   а как же бесперебойность электроснабжения? хотите ...   16.1.2013, 20:35
|- - бармалей   Цитата(ScorpionXXX @ 16.1.2013, 21:35) а ...   16.1.2013, 20:43
- - ScorpionXXX   Цитатаа бухгалтерия потребитель 1 или 2 категории?...   17.1.2013, 7:17
- - бармалей   так теперь чтож , электрикам работать только в ноч...   17.1.2013, 11:35
- - бармалей   я тоже работал на крупном пром предприятии, где бы...   17.1.2013, 12:13
|- - Погранец   Цитата(бармалей @ 17.1.2013, 13:13) я тож...   17.1.2013, 13:40
- - ScorpionXXX   Цитататак теперь чтож , электрикам работать только...   17.1.2013, 14:45
- - Сергей ДД   Цитата(Погранец @ 12.1.2013, 14:53) Станд...   20.1.2013, 9:09


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 12:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены