На одном объекте возникла мысль ! использовать КВВГ как питание групп.
Суть в том что есть помещения достаточно удаленные от эл. щитовой примерно 70метров в этих помещениях много групп освещения и розеток. Приходится тянуть туда 9 кабелей ВВГнг 3*2,5 и 4 кабеля ВВГнг 3*1,5 Все розетки стоят на (ВА) без диф. Защиты (требование закащика) А что если в помещение завести КВВГнг 10*2,5 и рядом с ним ПВ3 1*10мм 2шт (земля , ноль)и 4*1,5 КВВГнг и ПВ3 1*4кв.мм 2шт в гофре поставить большую распаечную коробку и там все расключить, коробка будет доступна для обслуживания , потолок армстронг. Плюс в этом экономия на кабеле и удобство монтажа !! Кабель КВВГ позволяет это хотя и является контрольным ! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Проблема в том что в требованиях заказчика (стандарт ) разрешается устанавливать РЩ только в определенном месте. в этих помещениях должны быть только выключатели и розетки, нагрузка на одну розетку 16А тип расцепителя В на освещение 6А теоретически при такой нагрузке кабель 2,5мм даже успеет перегреется, на эти розетки будут подключатся только ПК и холодильники, по регламенту заказчика в эти розетки запрещено что тот кроме этого оборудования подключать.
По поводу обслуживания да согласен проблема , но тут палка о двух концах экономия и сложность обслуги. Но в теории при такой защите и нагрузке возможно и не будет проблем, как считаете ?? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |