Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

определение порядка очередности фаз

Гость_rfs-16_*
сообщение 29.3.2005, 8:44
Сообщение #1





Гости






Подскажите как определить(например с помощью "цешки") порядок очередности чередования фаз.Необходимо подключить реле ЕЛ-11,установленное в АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 30.3.2005, 22:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



С помощью "цешки" не определите.
Возьмите ваше реле и подключите "крокодилами" или др. к уже запитанной сети. Проверьте сработало ли реле. Это можно сделать с помощью "цешки". Если да - то пометьте соответствие проводов. Если нет - поменяйте два любых "крокодила" местами и повторите проверку. После того как у вас будет соответствие - при очередной профилактике просто подключите это реле согласно вашей маркировки.
Так конечно же делать нельзя по правилам безопасности. Но другого выхода вам руководство не дает. Если все правильно подготовить, это не опаснее чем подключать фазовращатель к сети под напряжением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rfs-16   определение порядка очередности фаз   29.3.2005, 8:44
- - Viktor2004   Что такое "цешка" я в интернете не нашел. Порядок ...   29.3.2005, 15:03
- - сергей_абрамов   Что такое "цешка" я в интернете не нашел. В нача...   29.3.2005, 19:48
|- - sergey21   Цитата(сергей_абрамов @ 29.3.2005, 19:48)...   21.11.2010, 14:40
- - rfs-16   как определить порядок очередности фаз   30.3.2005, 7:27
- - Viktor2004   С помощью "цешки" не определите. Возьмите ваше рел...   30.3.2005, 22:39
- - Гость   Цитата(сергей_абрамов)Что такое "цешка" я в интерн...   25.11.2005, 14:02
- - Integer   Возьми обыкновенный вольтметр на 600В, между одина...   25.11.2005, 17:25
- - Гость   ну а всё-же как отределить последовательность фаз ...   29.11.2005, 2:43
|- - niko120   Цитата(Гость @ 29.11.2005, 2:43) ну а всё...   9.2.2011, 18:00
|- - savelij   Цитата(niko120 @ 9.2.2011, 18:00) Яндекс ...   9.2.2011, 18:52
- - ВЛАД   определение порядка очередности фаз   1.12.2005, 3:29
- - Гость   Буду благодарен kh.a.s@mail.ru   2.12.2005, 1:59
- - ВЛАД   kh.a.s@mail.ru Вы схему получили? я то ее давно по...   11.12.2005, 0:17
- - Гость   да влад большое спосибо, но времени пока нет посма...   12.12.2005, 1:56
- - Коот   НУЖНО ПОМНМТЬ О ТОМ, что порядок чередования фаз и...   27.12.2005, 20:42
- - Слава   АВС   27.12.2005, 22:34
- - Viktor2004   ЦитатаНУЖНО ПОМНМТЬ О ТОМ, что порядок чередования...   27.12.2005, 23:16
- - ВЛАД   определение порядка очередности фаз   28.12.2005, 4:11
- - Феодор   Да, какая фаза первая - вопрос философский. А Inte...   28.12.2005, 5:54
- - blackenergy   Полностью согласен с VIKTORom. Обозначение жел. зе...   28.12.2005, 23:34
- - Коот   Я рад, что такой резонанс вызвал мой ответ!!! Вижу...   29.12.2005, 13:19
- - Lems   А вы знаете, что например по "Высокой" 6-10Кв, есл...   29.12.2005, 22:09
- - Viktor2004   Цитата(Коот)Внимание ВОПРОС   могу ли я обоз...   29.12.2005, 22:56
- - влад   Не можете, г-н " Коот". То, что Вы сейчас говорите...   30.12.2005, 2:37
- - Коот   Жаль, что не учил русский, говорила мама-учи русск...   30.12.2005, 7:49
- - Слава   Парал.работа тр-ов   30.12.2005, 21:05
- - Коот   4. Соотношение мощностей трансформаторов не более ...   30.12.2005, 22:26
- - push   Очередность фаз как раз и определяется с помощью р...   3.10.2008, 4:22
- - электроник1   можно, только подключившись к обмоткам трансформат...   3.10.2008, 20:54
- - Гость_сэм_*   Если надо определить чередование фаз относительно ...   26.12.2008, 13:20
- - Бродячий энергетик   http://www.electrik.org/forum/lofiversion/....php/...   26.12.2008, 14:23
- - dimsanych   Я думаю, что только осцилограф поможет в этом случ...   28.12.2008, 0:16
- - ez81   Осцилографф не всем доступен посему купите ВАФ и в...   29.12.2008, 19:14
- - dimsanych   ВАФ-ом только порядок чередования фаз (напраление ...   29.12.2008, 21:04
- - KIVOK   Цитатаа конкретно где какая фаза как определить? Д...   29.12.2008, 23:02
- - dimsanych   KIVOK, да не про чередование вопрос. Чередование ...   30.12.2008, 0:01
- - сэм   Синхронизацию фаз по времени точней всего определ...   30.12.2008, 9:12
- - gomed12   ЦитатаШина фазы А на ТП - желтая, В - эеленая, С -...   30.12.2008, 18:02
|- - KanarSKY   Цитата(gomed12 @ 30.12.2008, 20:02) Roman...   30.12.2008, 18:08
- - Anatoli   Во углубились в теорию, реле ЕЛ-11 стоит в щите дл...   30.12.2008, 18:56
- - Anatoli   Это реле и не должно контролировать ноль, и уровен...   31.12.2008, 0:52
- - KIVOK   Цитатада не про чередование вопрос. Чередование эт...   31.12.2008, 22:33
- - KanarSKY   У нас на одной ПС не совпадает чередование фаз на ...   3.1.2009, 8:29
- - Roman D   Полезная книжка по фазировке из личной коллекции   21.11.2010, 16:27
- - haramamburu   Интересно, 21 век, для судов/кораблей есть спутник...   9.2.2011, 18:17
- - с2н5он   Цитата(haramamburu @ 9.2.2011, 18:17) Инт...   9.2.2011, 19:16