Подскажите как определить(например с помощью "цешки") порядок очередности чередования фаз.Необходимо подключить реле ЕЛ-11,установленное в АВР.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
С помощью "цешки" не определите.
Возьмите ваше реле и подключите "крокодилами" или др. к уже запитанной сети. Проверьте сработало ли реле. Это можно сделать с помощью "цешки". Если да - то пометьте соответствие проводов. Если нет - поменяйте два любых "крокодила" местами и повторите проверку. После того как у вас будет соответствие - при очередной профилактике просто подключите это реле согласно вашей маркировки. Так конечно же делать нельзя по правилам безопасности. Но другого выхода вам руководство не дает. Если все правильно подготовить, это не опаснее чем подключать фазовращатель к сети под напряжением. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |