Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Принципиальное отличие проводки во влажных помещениях

Артемыч
сообщение 24.4.2007, 19:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.4.2007
Пользователь №: 8589



Меняю дома проводку. Использую провода марки ПУГНП 3*2.5. Нужно сделать розетки в ванной и туалете.
Как обезопасить проводку от воды?
Какие розетки использовать?Можно ли использовать розетку с крышкой?
Можно ли делать распределитьную коробку в влажном помещении и как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 25.4.2007, 23:39
Сообщение #2





Гости






Г-н "gomed12", а откуда взялись эти «... в сторону примерно на 3.2 м,…»? В соответствии с ГОСТ Р 50571.11-96 «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. Часть 7. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ» зона 3 начинается на расстоянии 0,6м от ванны. Оказывается, я еще и ошибся: уже в зоне 2 разрешается устанавливать изделия со степенью защиты - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования); а в зоне 3 – и вовсе IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования). Так что, ничего страшного.