24.4.2007, 19:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.4.2007 Пользователь №: 8589 |
Меняю дома проводку. Использую провода марки ПУГНП 3*2.5. Нужно сделать розетки в ванной и туалете.
Как обезопасить проводку от воды? Какие розетки использовать?Можно ли использовать розетку с крышкой? Можно ли делать распределитьную коробку в влажном помещении и как? |
|
|
Гость_"Влад"ик"_* |
25.4.2007, 23:39
Сообщение
#2
|
Гости |
Г-н "gomed12", а откуда взялись эти «... в сторону примерно на 3.2 м,…»? В соответствии с ГОСТ Р 50571.11-96 «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. Часть 7. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ» зона 3 начинается на расстоянии 0,6м от ванны. Оказывается, я еще и ошибся: уже в зоне 2 разрешается устанавливать изделия со степенью защиты - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования); а в зоне 3 – и вовсе IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования). Так что, ничего страшного. |
|
|