Подрозетники |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подрозетники |
Гость_Г(в)ость_* |
16.4.2007, 19:03
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые знатоки!
В новостройке (панельный дом) хочу сделать себе электрику, не по стандартному варианту. Встал такой вопрос: Можно ли делать встроенные розетки и розеточные блоки в бетонных стенах? так-же интересует, где я могу штробить для прокладки проводки? Изначально заложенные трубы в перекрытиях (под свет) никуда не ведут (либо забиты, либо упираются в стену) поэтому придется штробить потолок!? но как? и можно ли сиё? |
|
|
26.4.2007, 12:03
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
В бетонных стенах очень хорошо используются коробки скрытого монтажа (по классификации фирмы Legrand) типа Супербокс. Уже лет восемь, как мы с ними не имеем проблем при монтаже в железобетонных конструкциях. Коробки круглые типа Батик для бетона и кирпича все таки мягковаты. Штробим штроборезом с последующей выборкой перфоратором. Потолки - ни-ни.
-------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 11:57 |
|