Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Моргает свет , Уже надоел

Nail
сообщение 27.1.2013, 18:52
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Вот я сижу умничаю на форуме, а у самого в квартире свет моргает от 230 до 205. в щитке видел скрутку общего нуля, мне она не понравилась, хотел сегодня переделать, да поговорив с соседями передумал потомучто на всех этажах моргает. Теперь думаю гдето ниже проблема. Может собраться с соседями написать заявление в домоуправ?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
зелёный желторот...
сообщение 27.1.2013, 22:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Ну уж ладно, споры тут на форуме периодически поднимаются - можно или нельзя Ваго на розеточных линиях (для чайника, к примеру). Но Ваго - в стояке... Извините...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   Моргает свет   27.1.2013, 18:52
- - с2н5он   пишите, а скрутку лучше убрать кстати и на вводе м...   27.1.2013, 20:26
- - savelij®   Только не стоит самостоятельно переделывать скрутк...   27.1.2013, 20:54
|- - Transformator   Цитата(savelij® @ 27.1.2013, 21:54) Тольк...   27.1.2013, 21:05
- - зелёный желторотик   Ну уж ладно, споры тут на форуме периодически подн...   27.1.2013, 22:21
|- - Transformator   Цитата(зелёный желторотик @ 27.1.2013, 23...   28.1.2013, 20:42
- - S-cream   Есть ваги 3х6 до 41 А, но я бы тоже на стояк не ст...   27.1.2013, 22:33
|- - зелёный желторотик   Цитата(S-cream @ 27.1.2013, 23:33) Е...   27.1.2013, 23:03
|- - S-cream   Цитата(зелёный желторотик @ 27.1.2013, 23...   28.1.2013, 7:17
- - S-cream   Срочно ломиться в ВРУ, как говорится. Обращайтесь ...   28.1.2013, 21:23
- - сергей_абрамов   Подобный случай в мрей практике был, когда моргал...   29.1.2013, 16:53
- - Transformator   Мужики, всё проблема решилась, незнаю что сделали ...   1.2.2013, 16:21
- - S-cream   Что, что... Ноль в ВРУ подтянули...   1.2.2013, 20:06
- - Сергей ДД   В вводном щитке, между общедомовым счетчиком и шин...   4.2.2013, 20:41
- - Anton8787   Здравствуйте! У меня плохой контакт где-то в п...   14.3.2013, 8:43
- - с2н5он   фильтра от плохих контактов не встречал, если мига...   14.3.2013, 10:24
- - Anton8787   Выключатель вынимал и проверял подвод лампочкой Ок...   14.3.2013, 11:16
|- - зелёный желторотик   Цитата(Anton8787 @ 14.3.2013, 12:16) Клем...   14.3.2013, 13:25
- - Работник   Да не поможет от плохого контакта фильтр. Нужно пр...   14.3.2013, 11:55
- - shpinel   Вы хотите бороться не с причиной, а со следствием....   14.3.2013, 11:59
- - Anton8787   Большое спасибо всем! Значит, буду долбить.. К...   14.3.2013, 21:48
- - просто Гоша   Сейчас клемники делают оченъ ненадежные и я бы под...   15.3.2013, 6:47
- - KVA   Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 18:52) ...   26.3.2013, 5:01
- - Сергей Г   ЦитатаА у вас дом запитан кабелем от ТП или с ВЛ? ...   27.3.2013, 9:37