Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ТМ 63/10-66у

toyota
сообщение 25.1.2013, 11:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



ТМ 63/10-66у установлен в ячейке РП как трансформатор собственных нужд. Судя по табличке на корпусе вторичное напряжение 400 в, схема обмоток - звезда-звезда с нулем. Но на выходе имею 220 в линейное и соответственно 127 в фазное напряжение. Как может такое быть? Неверные данные на табличке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 26.1.2013, 8:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Понятно, просто есть соединение обмоток Д\У и У\У первое в основном применимо к 10кВ второе к 6кВ. Иногда 10ку переключают на 6 ку только тогда ПБВ остается в одном положение.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 28.1.2013, 3:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 14:36) *
Понятно, просто есть соединение обмоток Д\У и У\У первое в основном применимо к 10кВ второе к 6кВ. Иногда 10ку переключают на 6 ку только тогда ПБВ остается в одном положение.

Вот на этом месте поподробнее, пожалуйста! У меня как раз Y/Y. Что такое ПБВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.1.2013, 7:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(toyota @ 28.1.2013, 4:36) *
Вот на этом месте поподробнее, пожалуйста! У меня как раз Y/Y. Что такое ПБВ?

Y\Y-n соединение обмоток звезда-звезда с выводом нейтрали. ПБВ переключатель без возбуждения или РПН ручной переключатель напряжения установлен в первичной обмотке трансформатора имеет 3-5 ступеней регулировки напряжения.Говорю о транформаторах до 10кВ типа ТМ,ТМГ.

Сообщение отредактировал ez81 - 28.1.2013, 7:37


--------------------
Вернуться в начало страницы