ТМ 63/10-66у установлен в ячейке РП как трансформатор собственных нужд. Судя по табличке на корпусе вторичное напряжение 400 в, схема обмоток - звезда-звезда с нулем. Но на выходе имею 220 в линейное и соответственно 127 в фазное напряжение. Как может такое быть? Неверные данные на табличке?
|
|
|
28.1.2013, 13:35
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Обозначение на шильдике должно было примерно ТМ-63-10/0,4 У1 Y/Yн-0. А раз на шильдике 66 (а может, 0,66?), то транс перемотан.
или РПН ручной переключатель напряжения Нет, это регулирование под нагрузкой. Сообщение отредактировал Roman D - 28.1.2013, 19:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|