Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ТМ 63/10-66у

toyota
сообщение 25.1.2013, 11:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



ТМ 63/10-66у установлен в ячейке РП как трансформатор собственных нужд. Судя по табличке на корпусе вторичное напряжение 400 в, схема обмоток - звезда-звезда с нулем. Но на выходе имею 220 в линейное и соответственно 127 в фазное напряжение. Как может такое быть? Неверные данные на табличке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 28.1.2013, 13:35
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Обозначение на шильдике должно было примерно ТМ-63-10/0,4 У1 Y/Yн-0. А раз на шильдике 66 (а может, 0,66?), то транс перемотан.

Цитата(ez81 @ 28.1.2013, 6:37) *
или РПН ручной переключатель напряжения

Нет, это регулирование под нагрузкой.

Сообщение отредактировал Roman D - 28.1.2013, 19:43


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 29.1.2013, 6:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Цитата(Roman D @ 28.1.2013, 19:35) *
А раз на шильдике 66 (а может, 0,66?), то транс перемотан.

Именно 66У. Что это может значить, кто знает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2013, 7:29
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(toyota @ 29.1.2013, 5:53) *
Именно 66У. Что это может значить, кто знает?

Гост обозначений лет сорок не менялся:
ТМ - трехфазный масляный
63 - мощность
10/0,4 - высшее и низшее напряжения
У - климатическое исполнение
*/* - соединение обмоток
0 - группа соединений

А если транс сделан по каким-то ТУ, или шильдик просто поврежден? Тогда не знаю...

Цитата
Роман Вы о чем? Где Вы переключали эту штуку под нагрузкой

Ну, это не откровения св. Иоанна : лет сто назад придумали. А на ТМ-ках ПБВ, конечно.

Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2013, 7:41


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 23:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены