Как сейчас правильно выполнять дополнительную систему уравнивания потенциалов в квартирах?... в ПУЭ требования по сечениям для проводников уравнивания потенциалов – 6 мм2 по меди минимум. Вроде как был выпущен в свет циркуляр, что для квартир, сечение (минимальное) можно снизить до 4-х кв. мм. А тут недавно подавал один проектик в Энергонадзор для согласования, так там инспектор попросил контакты розеток РЕ в ванной комнате, соединить с шиной РЕ КУП (коробки уравнивания потенциалов) проводами сечением 2,5 мм кв. по радиальной схеме.
….и так, какие же всё таки требования по минимальному сечению проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов?..... |
|
|
27.4.2007, 5:58
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
защитных проводников, подключенных к этим частям.(по мнению инспектора это выходит заземляющий проводник розетки), можно конечно подисскутировать с инспектором на эту тему, но как правильно заметили "пускай остается со своим ЗНАЧИМЫМ мнением"