![]() как узнать где пробой изоляции , есть ли способы и инструмент для нахождения места нарушения изоляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() как узнать где пробой изоляции , есть ли способы и инструмент для нахождения места нарушения изоляции |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.12.2012 Пользователь №: 29472 ![]() |
Господа Профессионалы!
С Новым Годом! Здоровья Успехов и Удачи Всем! Подскажите как и чем проверить место нарушения изоляции проводки? Знакомый говорил, что ещё при Союзе существовали приборы правда громоздкие не очень совершенные, но показывающие,что кабель например, 32 метр пробит. Может быть при современном развитии всякой техники, что-то подобное портативное есть. Скажем подсоединил к нулю и фазе, этот прибор подскажет через 3,5 метра пробой! Как называется сие подспорье чайнику в электрике? И где в Москве приобрести? Заранее спасибо! ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Нарисуйте схему как у вас включено УЗО ,и второе проверьте сопротивление изоляции мегаомметром с напряжением 1000в измерение проводите между фазным и нулевым проводиком,потом между фазным и защитным и последнее между нулевым и защитным измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5мом (500ком) мегаомметры не дорогие типа Е 6-24. Если где-то будет КЗ то самый дешёвый метод поиска указан в посте №11. Сам об этом методе не знал.
Сообщение отредактировал ez81 - 26.1.2013, 23:03 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.12.2012 Пользователь №: 29472 ![]() |
Нарисуйте схему как у вас включено УЗО ,и второе проверьте сопротивление изоляции мегаомметром с напряжением 1000в измерение проводите между фазным и нулевым проводиком,потом между фазным и защитным и последнее между нулевым и защитным измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5мом (500ком) мегаомметры не дорогие типа Е 6-24. Если где-то будет КЗ то самый дешёвый метод поиска указан в посте №11. Сам об этом методе не знал. Добр.время суток! Выходные постараюсь купить мегомметр и нарисую схему. Поясните непосвящённому, что такое пост №11. Где прочитать об этом? Спасибо |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 9:13 |
|
![]() |