![]() Сборка ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сборка ВРУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30170 ![]() |
Здравствуйте! Подписался собрать ВРУ для коттеджа. К ВРУ приходит и уходит на резервное питание кабель ВБбШв 5*95. Рр=159 кВт,Iр=269А. ВРУ состоит из выключателя нагрузки, трансформаторов и счетчика. Допускается ли сборка щита кабелем меньшим по сечению,чем приходящий и уходящий? Если да,то какое сечение порекомендуете в данном случае. Спасибо
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
Схема не от меня , а от инспектора, 2 недели назад ткнули в очередной раз носом (не было перемычек РЕ), а спорить что будет и так работать бесполезно.
А вообще я трансы АВВ на учет не ставлю чтобы не переделовать щиты, нет у них в маркировке буковки S и спорить бесполезно, в Питере не катит. Да в ГРЩ если идет разделение PEN на РЕ и перемычка на N, А не наоборот. |
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 1:36 |
|
![]() |