Коммутирование РЕ-провода- можно?! , Как понимать ПУЭ в этом вопросе? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коммутирование РЕ-провода- можно?! , Как понимать ПУЭ в этом вопросе? |
29.1.2013, 21:24
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
До недавнего времени считал что коммутировать РЕ нельзя. Но тут абсолютно случайно наткнулся на подобном форуме электриков на мастерсити на тему где всеръез обсуждали этот вопрос и пришли к выводу что в однофазной сети можно установить трехполюсный автомат и коммутировать им фазу, N и РЕ.
Спрашиваю здесь так как этот форум для меня роднее Я не знаю можно нет тут ссылку выкладывать на ту тему, поэтому приведу выдержку изПУЭ: "1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата." То есть если мы разделили например ДО вводного автомата PEN на N и РЕ то значит согласно этому пункту ПУЭ мы можем установить трехполюсный автомат и коммутировать одновременно фазу, N и РЕ? Ваше мнение господа коллеги -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
2.2.2013, 10:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Токи будут по любому три фазы нагрузки замыкаются на з\у. А рвать РЕ неззя. Делите до вводного автомата.Будет наряжение на корпусе э\у. Равное сопротивлению нагрузки. НЕ ТРОГАЙТЕ ЕГО!!!
Сообщение отредактировал ez81 - 2.2.2013, 10:16 -------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
2.2.2013, 11:13
Сообщение
#3
|
Гости |
...А рвать РЕ неззя... - не рвём. ...Делите до вводного автомата... - делим до вводного автомата. ...Будет наряжение на корпусе э\у. Равное сопротивлению нагрузки... - Равное от 220 в худшем случае до какого то промежуточного значения. Повторюсь - вводной автомат отключен. Собственно вопрос - как этого избежать? Обрыв магистрального нуля на ВЛ в частном секторе - не такой уж исключительный случай.
|
|
|