Ситуация такая.
На тех этажах в ряде подъездов одного дома на трубах водопровода появляются свищи. В большом количестве. Свищи пояляются на одних и тех же участках разводки (в аналогичных местах) в разных секциях. Дом относительно новый (2007-2009 сроки сдачи по очередям), трубы заземлены, все как полагается. До электрических стояков достаточно далеко - метров пять. Однако метрах в двух висят шкафы интернетчиков и прочих телевизионщиков (220), а так же щиты управления вентиляцией дымоудаления (380). Трубы шовные, свищи образовываются по шву, в основном. Некоторые участки труб были заменены (около года). После замены проблем пока не возникало. Однако и предположить, что на аналогичных участках в разных подъездах использовали плохие трубы, не могу. Маловероятно. Что может быть причиной и что можно попробовать сделать? -------------------- |
|
|
4.2.2013, 10:16
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10963 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Свищи часто образуются там, где по трубам гуляют токи. Короче, берем клещи и мерим токи на трубах, заземлениях, проводниках уравнивания потенциалов... Порой десятки ампер шатаются где ни попадя. А уж если в дело вступает постояннй ток, то туши свет.
http://www.tesla.ru/faq/index.php?subactio...mp;ucat=12& Неисправности систем электроснабжения зданий ускоряют коррозию трубопроводов // О.А. Григорьев, В.С. Петухов, В.А. Соколов. - Ж. "Новости электротехники", № 4 (22), 2003. Сообщение отредактировал Roman D - 4.2.2013, 10:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|