Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Коммутирование РЕ-провода- можно?! , Как понимать ПУЭ в этом вопросе?

Rasmus
сообщение 29.1.2013, 21:24
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



До недавнего времени считал что коммутировать РЕ нельзя. Но тут абсолютно случайно наткнулся на подобном форуме электриков на мастерсити на тему где всеръез обсуждали этот вопрос и пришли к выводу что в однофазной сети можно установить трехполюсный автомат и коммутировать им фазу, N и РЕ.

Спрашиваю здесь так как этот форум для меня роднее flag.gif

Я не знаю можно нет тут ссылку выкладывать на ту тему, поэтому приведу выдержку изПУЭ:

"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."


То есть если мы разделили например ДО вводного автомата PEN на N и РЕ то значит согласно этому пункту ПУЭ мы можем установить трехполюсный автомат и коммутировать одновременно фазу, N и РЕ?

Ваше мнение господа коллеги icon_wink.gif


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
tehnar
сообщение 4.2.2013, 8:43
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 4.2.2013
Пользователь №: 30631



Куда вас далеко утянуло от заданного автором темы вопроса icon_biggrin.gif

А вот я смело рву PEN когда в старых многоэтажках работаю с электропроводкой. Там ведь ЖКХ-овскими электриками схема упрощена до "совершенства"- от магистрального кабеля по стоякам PEN в этажном щитке через орехи подключен на корпус щитка и уже с него идет на пакетники и далее-на счетчик.

Я завожу в квартиру трехжильный кабель но провод PE в этажном щитке НЕ подключаю! Ставлю вводной ДВУХполюсный автомат, после него-узо. Получается что я нарушаюПУЭ и рвуPEN.

Но зато при отгорании PEN в этом щитке к потребителю не придет опасный потенциал через провод заземления!

Почему я так делаю: я НЕ знаю состояние ЗУ (а мне это надо?); я не хочу бесплатно переделывать этажный щиток (а мне это надо?); я хочу по возможности по максимуму защитить потребителя от поражения электрическим тОком- в системе TN-C узо так же эффективно. Кроме этого если деньги у клиента есть- ставлю РН.

Я уверен что так же делают большинство форумчан просто не говорят об этом icon_smile.gif что бы не подпортить свою репутацию "правильного электрика" icon_biggrin.gif Только не говорите что это не так...

Хотите вопрос по теме? Ответьте- кто из вас делает скрытую электропроводку в деревянном доме в метал. трубах (НЕ в металорукаве!!!)? Вот то-то icon_biggrin.gif

Цитата(savelij® @ 1.2.2013, 22:08) *
Для кого приводились пункты ПУЭ?...
PEN не коммутируется ни при каких системах питания.
(1.7.145. и 7.1.21)


По правилам нет, а на практике- приходится... Посмотрел бы я как бы вы поступили в моем случае? Отказались от работы? Или переделывалибы этажный щиток, а в эксплуатирующую организацию написали заявление о несоответствии егоПУЭ? icon_biggrin.gif
Это вам не на форуме носом в правила тыкать... Только без обид- как говорят американцы-ничего личного icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 4.2.2013, 12:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 11:43) *
Но зато при отгорании PEN в этом щитке к потребителю не придет опасный потенциал через провод заземления!

А что ему помешает? N то у вас остаётся подключен.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 4.2.2013, 16:11
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(RomanNV @ 4.2.2013, 15:05) *
А что ему помешает? N то у вас остаётся подключен.

Он скорее всего имел ввиду при обрыве вводного PEN в щитке этого не произойдет?


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehnar
сообщение 4.2.2013, 18:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 4.2.2013
Пользователь №: 30631



Цитата(Rasmus @ 4.2.2013, 17:11) *
Он скорее всего имел ввиду при обрыве вводного PEN в щитке этого не произойдет?

Правильно Rasmus! Сразу видно- практикует человек электромонтаж! Что будет если пропадет PEN с этажного щитка? Перекос напряжения начнет гулять и все это будет вылазить на корпус этажного щитка. И если туда провод заземления подключить то на заземленном корпусе электроприбора может оказаться очень опасный потенциал.
Так уж лучше я этот провод никуда не буду подключать, единственный минус-при пробое на корпус УЗО может не отключиться,но зато от косвенного прикосновения всегда спасет жизнь.

Цитата(Олега @ 4.2.2013, 13:27) *
Ваше "геройство" (я смело рву PEN) к данному вопросу не относится. Вы просто не используете РЕ.

А я что коммутирую?! Разве не PEN? Странная у вас логика.
Цитата(Олега @ 4.2.2013, 13:27) *
С чего Вы порешили, что все в здании обязано соответствовать ПУЭ ?


А чему еще оно должно соответствовать?! icon_surprised.gif
Цитата(Олега @ 4.2.2013, 13:27) *
Вопрос опять же не по теме.

Ну конечно! Я другого и не ожидал от старожилов этого форума icon_biggrin.gif Разве кто из вас признается что делал скрытую проводку по дереву в гофре icon_biggrin.gif


Цитата(Гость сочувствующий @ 4.2.2013, 16:16) *
Да-а-а, маловато ещё Вы, наверное, с электричеством работаете. раз Вам ещё не встречались этажные щитки с зажимом (не через "орех") для "нулевого" провода непосредственно на корпус щитка. И не считалось это в те времена нарушением ПУЭ. А вот смелости (я смело рву PEN), при работе с электричеством, я бы посоветовал Вам поубавить, не то это место, где её надо проявлять.


За совет спасибо icon_biggrin.gif Только я непонял- с чего вы решили что мне такие щитки не встречались? Потому что у меня пока только 2 сообщения на форуме? icon_biggrin.gif Даже если и такой щиток- я стараюсь осмотреть ЗУ по мере возможности ну хотя бы узнать была или нет реконструкция или его проверка и при сомнении в его исправности- провод заземления НЕ подключаю! И всем коллегам так советую!
А PEN рву! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2013, 20:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 18:02) *
А я что коммутирую?! Разве не PEN? Странная у вас логика.

"Странная логика" - это у Вас. Вернее логика отсутствует. Третий проводник (РЕ) в кабеле ввода, как видимо и все защитные в квартире, у Вас висит в воздухе.
Если это не так, то расскажите в каком месте получили РЕ проводник. В свете "вводной ДВУХполюсный автомат, после него-узо" возможны 2 варианта: после АВ и после УЗО. Они оба смешные. Вам какой приглянулся? уточните.
Если РЕ-проводник все же не используется, то однозначно коммутируете N-проводник, рабочий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 4.2.2013, 20:24
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(Олега @ 4.2.2013, 23:09) *
Если РЕ-проводник все же не используется, то однозначно коммутируете N-проводник, рабочий.

Не, ребята, я чет не понял, проведите мне срочно ликбез icon_smile.gif

Я понял так что у него в этажный щиток приходит система TN-C и PEN прикручен к корпусу щитка и с этого же корпуса все кому не лень цепляют N и РЕ себе в квартиры- я такое часто вижу к сожалению...

Так получается если взят PEN на двухполюсный автомат, а с него- в квартиру то это уже считается не PEN а N ? И рвется значит N ?


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2013, 21:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rasmus @ 4.2.2013, 20:24) *
Я понял так что у него в этажный щиток приходит система TN-C и PEN прикручен к корпусу щитка и с этого же корпуса все кому не лень цепляют N и РЕ себе в квартиры- я такое часто вижу к сожалению...

Было такое время. Переходный период icon_wink.gif Понятие защитный проводник уже появилось. Но получали его ответвлением. В 7 ПУЭ появилось разделение.

Цитата(ez81 @ 4.2.2013, 21:00) *
..изголяться не надо, ..

Я не изголяюсь, я думаю, что скорее всего 0,6 Ома - это чисто теоретический результат арифметических действий (для примера получения солидного тока )


Цитата(ez81 @ 4.2.2013, 21:00) *
Данное з\у естественно для повторки не использую. Для тамографа используют независимое заземляющее устройство удаленное от повторки и молниезащиты.

А для чего тогда? не секрет? Для тОмографа - я в курсе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rasmus   Коммутирование РЕ-провода- можно?!   29.1.2013, 21:24
- - зелёный желторотик   Ну, получается, что вводным автоматом РЕ рвать мож...   29.1.2013, 22:23
|- - savelij®   Цитата(зелёный желторотик @ 29.1.2013, 23...   30.1.2013, 1:18
|- - Rasmus   Цитата(savelij® @ 30.1.2013, 4:18) Кстати...   30.1.2013, 4:18
- - с2н5он   ну разве для того, чтобы с PEN-проводника ВЛ не пр...   29.1.2013, 22:56
|- - зелёный желторотик   Цитата(с2н5он @ 29.1.2013, 23:56) с PEN-п...   30.1.2013, 0:25
|- - с2н5он   Цитата(зелёный желторотик @ 30.1.2013, 1...   30.1.2013, 10:27
|- - Rasmus   Цитата(с2н5он @ 30.1.2013, 13:27) замечу ...   30.1.2013, 10:55
- - с2н5он   если так - возьмём штепсельный разъём на стиралку ...   30.1.2013, 12:33
- - зелёный желторотик   Вобще-то, Вы не можете не понимать, что штепсельно...   30.1.2013, 13:59
|- - с2н5он   Цитата(зелёный желторотик @ 30.1.2013, 14...   30.1.2013, 14:59
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 30.1.2013, 15:59) хорошо ...   30.1.2013, 15:12
||- - с2н5он   Цитата(haramamburu @ 30.1.2013, 16:12) Не...   30.1.2013, 15:20
|- - зелёный желторотик   Цитата(с2н5он @ 30.1.2013, 14:59) хорошо ...   30.1.2013, 15:24
- - haramamburu   Цитата(Rasmus @ 29.1.2013, 22:24) Спрашив...   30.1.2013, 14:26
|- - Rasmus   Цитата(haramamburu @ 30.1.2013, 17:26) Ст...   1.2.2013, 15:53
|- - savelij®   Цитата(Rasmus @ 1.2.2013, 16:53) Может я ...   1.2.2013, 17:06
|- - Rasmus   Цитата(savelij® @ 1.2.2013, 19:06) Ни в к...   1.2.2013, 19:05
- - зелёный желторотик   Давно уже не заходил на Мастерсити в подфорум Элек...   30.1.2013, 14:33
- - haramamburu   Ну да.. там тоже удивлялись данной помеси.. но все...   30.1.2013, 14:35
- - Олега   Давненько присматривался к пунктику - странный так...   30.1.2013, 15:20
- - ez81   "Сливать" не хочется, а надо- на вводе в...   30.1.2013, 17:20
|- - зелёный желторотик   Цитата(ez81 @ 30.1.2013, 18:20) "Сли...   30.1.2013, 17:38
|- - ez81   Цитата(зелёный желторотик @ 30.1.2013, 17...   30.1.2013, 19:02
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 30.1.2013, 20:02) Эт Вы заг...   31.1.2013, 8:49
|- - ez81   Цитата(Олега @ 31.1.2013, 9:49) Больше 38...   31.1.2013, 18:12
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 31.1.2013, 18:12) ЗЖ сказал...   31.1.2013, 18:33
- - ez81   Сила тока не предсказуемы т.к. неизвестных много, ...   31.1.2013, 20:08
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 31.1.2013, 20:08) 1. Сила т...   31.1.2013, 23:17
- - ez81   4мм2 минимум для защитного согласен конечно не сго...   1.2.2013, 4:12
- - Олега   Минимум - это когда фазные меньше 4-х, для мех про...   1.2.2013, 14:19
|- - Sist   Цитата(Олега @ 1.2.2013, 14:19) Почему не...   1.2.2013, 16:21
|- - Rasmus   Цитата(Sist @ 1.2.2013, 18:21) ...и 3-пол...   1.2.2013, 18:48
- - ez81   Чёт ребята Вы плаваете полностью. Рвите на вводе Л...   1.2.2013, 18:57
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 1.2.2013, 18:57) ..А з...   1.2.2013, 21:14
|- - Гость   Цитата(Олега @ 1.2.2013, 21:14) ...Напряж...   2.2.2013, 7:06
|- - Олега   Цитата(Гость @ 2.2.2013, 7:06) Правильно ...   2.2.2013, 11:45
|- - Гость   Цитата(Олега @ 2.2.2013, 11:45) ...Если З...   2.2.2013, 17:16
|- - Олега   Цитата(Гость @ 2.2.2013, 17:16) ..с этим ...   2.2.2013, 21:30
- - savelij®   ЦитатаТак у меня и выходит- три проводника включая...   1.2.2013, 19:23
|- - Rasmus   Цитата(savelij® @ 1.2.2013, 21:23) Смотри...   1.2.2013, 20:56
- - savelij®   Для кого приводились пункты ПУЭ?... PEN не коммути...   1.2.2013, 21:08
|- - Rasmus   Цитата(savelij® @ 2.2.2013, 0:08) Для ког...   1.2.2013, 21:12
|- - savelij®   Цитата(Rasmus @ 1.2.2013, 22:12) А на мас...   1.2.2013, 23:07
- - ez81   Токи будут по любому три фазы нагрузки замыкаются ...   2.2.2013, 10:13
|- - Гость   ...А рвать РЕ неззя... - не рвём. ...Делите до вв...   2.2.2013, 11:13
- - ez81   У Вас ТТ никак не выйдет ТН изначально у транса. О...   2.2.2013, 21:51
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 2.2.2013, 21:51) 1. У Вас Т...   2.2.2013, 23:40
- - tehnar   Куда вас далеко утянуло от заданного автором темы ...   4.2.2013, 8:43
|- - RomanNV   Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 11:43) Но зато ...   4.2.2013, 12:05
||- - Rasmus   Цитата(RomanNV @ 4.2.2013, 15:05) А что е...   4.2.2013, 16:11
||- - tehnar   Цитата(Rasmus @ 4.2.2013, 17:11) Он скоре...   4.2.2013, 18:02
||- - Гость сочувствующий   Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 18:02) За совет...   4.2.2013, 19:16
|||- - Rasmus   Цитата(Гость сочувствующий @ 4.2.2013, 22...   4.2.2013, 19:31
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(Rasmus @ 4.2.2013, 19:31) Ну если ...   4.2.2013, 20:11
||- - Олега   Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 18:02) А я что ...   4.2.2013, 20:09
|||- - Rasmus   Цитата(Олега @ 4.2.2013, 23:09) Если РЕ-п...   4.2.2013, 20:24
|||- - Олега   Цитата(Rasmus @ 4.2.2013, 20:24) Так полу...   4.2.2013, 20:36
||||- - ez81   Цитата(Олега @ 4.2.2013, 20:36) Если пров...   4.2.2013, 20:47
|||- - Олега   Цитата(Rasmus @ 4.2.2013, 20:24) Я понял ...   4.2.2013, 21:12
||- - Олега   Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 18:02) А чему е...   4.2.2013, 20:23
||- - tehnar   Цитата(Олега @ 4.2.2013, 20:23) воспользо...   5.2.2013, 7:58
|- - Олега   Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 9:43) Куда вас ...   4.2.2013, 12:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 8:43) А вот я с...   4.2.2013, 15:16
- - next   То же непонял какой PEN и где рвет товарисщ?   4.2.2013, 20:00
- - ez81   Товарищ рвёт РЕН (рабочий ноль) двухполюсным автом...   4.2.2013, 20:30
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 4.2.2013, 20:30) Олег мы ра...   4.2.2013, 20:42
||- - ez81   Цитата(Олега @ 4.2.2013, 20:42) В обознач...   4.2.2013, 20:57
|||- - Олега   Цитата(ez81 @ 4.2.2013, 20:57) Это не осп...   4.2.2013, 21:41
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 4.2.2013, 20:42) В обознач...   5.2.2013, 7:43
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 4.2.2013, 20:30) Но вернемс...   4.2.2013, 20:57
- - next   1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стац...   4.2.2013, 20:42
|- - Rasmus   Цитата(next @ 4.2.2013, 23:42) далее если...   4.2.2013, 20:58
|- - savelij®   Цитата(Rasmus @ 4.2.2013, 21:58) Например...   4.2.2013, 21:27
|- - tehnar   Цитата(savelij® @ 4.2.2013, 21:27) Полага...   5.2.2013, 4:52
|- - next   Цитата(tehnar @ 5.2.2013, 4:52) Если расс...   5.2.2013, 12:06
|- - tehnar   Цитата(next @ 5.2.2013, 13:06) Откуда мы ...   5.2.2013, 12:16
|- - next   Цитата(tehnar @ 5.2.2013, 12:16) Ну тогда...   5.2.2013, 12:54
||- - tehnar   Цитата(next @ 5.2.2013, 13:54) Смотря как...   5.2.2013, 13:12
||- - next   Цитата(tehnar @ 5.2.2013, 14:12) Тему чит...   5.2.2013, 13:47
||- - savelij®   Цитата(tehnar @ 5.2.2013, 14:12) ....тут ...   5.2.2013, 14:04
|- - Олега   Цитата(tehnar @ 5.2.2013, 12:16) Ну тогда...   5.2.2013, 14:00
- - ez81   Олег изголяться не надо, сначала погадал на ко...   4.2.2013, 21:00
- - ez81   Оставим тОмограф очередная ваша шпилька .ТЦ (цирк...   4.2.2013, 22:23
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 4.2.2013, 22:23) ПУЭ допуск...   4.2.2013, 23:42
|- - Rasmus   Цитата(ez81 @ 5.2.2013, 1:23) 0,6 ом изме...   5.2.2013, 4:20
- - ez81   Олег аналогично утомлен от сей беседы. Читать пра...   5.2.2013, 7:08
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 5.2.2013, 7:08) 1. Читать п...   5.2.2013, 13:11
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 5.2.2013, 7:08) есть еще и ...   5.2.2013, 13:32
- - Олега   Понятие "зануление" и "глухозаземле...   5.2.2013, 14:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 5.2.2013, 14:27) Понятие ...   5.2.2013, 17:36
- - ez81   Вот случайно нашел ваш пост от 2009 года. 4.3.200...   5.2.2013, 15:57
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 5.2.2013, 15:57) Вот случай...   5.2.2013, 22:23
- - ez81   Обьясняю, случайно лишь потому-что искал именно ди...   6.2.2013, 7:22
|- - Олега   нашли перлы и порешили на них равняться ? Цитата(e...   6.2.2013, 8:57
- - Rasmus   Коллеги, давайте жить на форуме дружно Все мы им...   6.2.2013, 9:12
|- - Олега   Цитата(Rasmus @ 6.2.2013, 9:12) .. давайт...   6.2.2013, 13:00
- - ez81   Олег соглашусь с вами по повторке касаемо ВЛ-30ом...   6.2.2013, 13:31
- - Олега   Согласиться с очевидным это нормально. Однако по п...   6.2.2013, 15:45