![]() Мощные ВЧ конденсаторы , Проверка их работоспособности. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Мощные ВЧ конденсаторы , Проверка их работоспособности. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Здравствуйте ! Возникла необходимость проверить конденсаторы повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф . Мы всё время проверяем мегером, накручиваем им кондёр и примерно секунд через 30 замыкаем вывода ( щёлкнуло - значит всё нормально ) . Но что то мне подсказывает, что это слишком примитивный метод. Будте добры, подскажите , может есть более современные методы проверки таких ёмкостей ?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Как то не задумывался, но как понять выражение из заголовка вопроса топик-стартера "мощные конденсаторы"? Будет ли "мощным" конденсатор "повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф"?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Как то не задумывался, но как понять выражение из заголовка вопроса топик-стартера "мощные конденсаторы"? Будет ли "мощным" конденсатор "повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф"? Сталкиваюсь по роду деятельности с "мощными" конденсаторами. На них, кроме емкости, написаны номинальные напряжения (2...3 кВ) и номинальная мощность (естественно, реактивная в кВАр.) Емкость, конечно, не мкФ, а пФ (сотни пФ.) И применяются на более высоких частотах (до 1 МГц.) Применяются в выходных фильтрах передатчиков. Если возникают сомнения в работоспособности этих конденсаторов, то "крутим" мегером. Затем проверяем указанную на них емкость (при помощи низкочастотного генератора типа Г3-110.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Затем проверяем указанную на них емкость (при помощи низкочастотного генератора типа Г3-110.) Ребятам, похоже, нужна подтверждённая методика - не одним же генератором ЗЧ они кондёры должны крутить. Ясный пень, что мегером они только изоляцию могут проверить. С другой стороны, ёмкость конденсатора ни с того-ни с сего не уходит. Сообщение отредактировал Roman D - 12.2.2013, 21:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Ну, а, собственно, что проверять в конденсаторах? Естественно, изоляцию. Естественно, емкость. Т.е. мегер и генератор. Если по-крутому, то вместо генератора измеритель RLC. Вопрос с какой точностью необходимы эти замеры.
Не, ну конечно можно и тангенс дельта проверять. И ТКЕ. Там уж точно одним мегером не обойдешься... Где применяются кондеры-то? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 5:53 |
|
![]() |