Токи КЗ

Fanatik_FS
сообщение 19.1.2009, 15:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



добрый день.
Возможно ли такое, что ток однофазного КЗ будет больше трехфазного?
если да, то в каких случаях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vansmore
сообщение 13.2.2013, 11:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2013
Пользователь №: 30789



Насколько я вычитал, то однофазный ток с низкой стороны не полностью трансформируется в высокую и равен при соеднинении обмоток D/Y Iвн=I1нн/1.73. Получается, что ток КЗ 1фазный на стороне НН больше 3ф, а на сторону ВН трансформируется меньше. В таком случае отстраивать ТО нужно все равно от 3ф??
А в случае проверки чувствительности: если взять ток на стороне ВН, который будет при дуговом 1ф КЗ на выводах НН (дуга посчитана через пониж. коэфф), то он получается меньше, чем дуговое 2ф. Тогда чувствительность им проверять?

И вот все равно, везде пишут, что ток за трансформатором D/Y почти равен или равен трехфазному. Получается никто не учитывает систему чтоли? А разница получается существенная, у меня за трансформатором 1000КВА получается 3ф=15,5 кА, а 1ф=18 кА. Да и в ГОСТе сказано систему в прямую/обратную последовательности вводить.
Книжек много, но конкретного ответа или замечания по этому поводу я не нашел. Вот и терзают сомнения, может я чего-то не понял, т.к первый раз считаю. А расчет уставок вести по неверному расчету КЗ тоже не хочется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fanatik_FS   Токи КЗ   19.1.2009, 15:49
- - dimbas   Возможно. При кз за трансформатором 6(10)/0,4 со с...   19.1.2009, 17:37
- - Гость_Андрей_*   Вопрос: почему при однофазном к.з. за трансфрматор...   15.1.2010, 18:02
- - dimbas   Разные формулы при расчетах 3Ф. I=U/((корень(3)*Xт...   15.1.2010, 19:21
- - KIVOK   ЦитатаВозможно ли такое, что ток однофазного КЗ бу...   15.1.2010, 19:34
- - Ядерщик   откуда в формуле для 1ф кз в числителе корень(3)?   16.1.2010, 15:53
- - dimbas   вот из книжки Рожковой и Козулина скрин Все сам ра...   17.1.2010, 5:29
- - Ядерщик   А я встречал формулу 3U/(x1+x2+x0) для 1ф кз, наве...   17.1.2010, 23:41
|- - mic61   Цитата(Ядерщик @ 17.1.2010, 22:41) А я вс...   18.1.2010, 0:23
- - Ядерщик   Для воздушных линий отношение х0/х1 представлено в...   18.1.2010, 1:45
|- - mic61   Цитата(Ядерщик @ 18.1.2010, 0:45) Как вид...   18.1.2010, 14:01
- - dimbas   3U/(x1+x2+x0) - это в относительных единицах про к...   18.1.2010, 15:32
|- - Ядерщик   Цитата(dimbas @ 18.1.2010, 15:32) 3U/(x1+...   18.1.2010, 17:11
- - Vansmore   Интересно, а вот почему ни в какой литературе не с...   12.2.2013, 15:14
- - dimbas   ЦитатаИ на какой ток ориентироваться при выборе ус...   13.2.2013, 5:16
- - Vansmore   Насколько я вычитал, то однофазный ток с низкой ст...   13.2.2013, 11:53
- - dimbas   ЦитатаВ таком случае отстраивать ТО нужно все равн...   13.2.2013, 12:22
- - Vansmore   Спасибо за ответы, просто мне нужно было убедится,...   13.2.2013, 14:53