Токи КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Токи КЗ |
19.1.2009, 15:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
добрый день.
Возможно ли такое, что ток однофазного КЗ будет больше трехфазного? если да, то в каких случаях? |
|
|
13.2.2013, 12:22
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Цитата В таком случае отстраивать ТО нужно все равно от 3ф?? Да. ТО отстраивается от максимального тока неважно какой он 1ф или 3ф. Чувствительность проверяется по минимальному току, тоже неважно какой он будет.Цитата И вот все равно, везде пишут, что ток за трансформатором D/Y почти равен или равен трехфазному Что Вас не устроило 15,5 и 18 почти равны. Просто чем больше сопротивление системы тем больше они будут разниться. При сопротивлении системы близком к 0 будут почти одинаковы. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 8:35 |
|