сообщение 19.1.2009, 15:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



добрый день.
Возможно ли такое, что ток однофазного КЗ будет больше трехфазного?
если да, то в каких случаях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimbas
сообщение 13.2.2013, 12:22
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Цитата
В таком случае отстраивать ТО нужно все равно от 3ф??
Да. ТО отстраивается от максимального тока неважно какой он 1ф или 3ф. Чувствительность проверяется по минимальному току, тоже неважно какой он будет.
Цитата
И вот все равно, везде пишут, что ток за трансформатором D/Y почти равен или равен трехфазному

Что Вас не устроило 15,5 и 18 почти равны. Просто чем больше сопротивление системы тем больше они будут разниться. При сопротивлении системы близком к 0 будут почти одинаковы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fanatik_FS   Токи КЗ   19.1.2009, 15:49
- - dimbas   Возможно. При кз за трансформатором 6(10)/0,4 со с...   19.1.2009, 17:37
- - Гость_Андрей_*   Вопрос: почему при однофазном к.з. за трансфрматор...   15.1.2010, 18:02
- - dimbas   Разные формулы при расчетах 3Ф. I=U/((корень(3)*Xт...   15.1.2010, 19:21
- - KIVOK   ЦитатаВозможно ли такое, что ток однофазного КЗ бу...   15.1.2010, 19:34
- - Ядерщик   откуда в формуле для 1ф кз в числителе корень(3)?   16.1.2010, 15:53
- - dimbas   вот из книжки Рожковой и Козулина скрин Все сам ра...   17.1.2010, 5:29
- - Ядерщик   А я встречал формулу 3U/(x1+x2+x0) для 1ф кз, наве...   17.1.2010, 23:41
|- - mic61   Цитата(Ядерщик @ 17.1.2010, 22:41) А я вс...   18.1.2010, 0:23
- - Ядерщик   Для воздушных линий отношение х0/х1 представлено в...   18.1.2010, 1:45
|- - mic61   Цитата(Ядерщик @ 18.1.2010, 0:45) Как вид...   18.1.2010, 14:01
- - dimbas   3U/(x1+x2+x0) - это в относительных единицах про к...   18.1.2010, 15:32
|- - Ядерщик   Цитата(dimbas @ 18.1.2010, 15:32) 3U/(x1+...   18.1.2010, 17:11
- - Vansmore   Интересно, а вот почему ни в какой литературе не с...   12.2.2013, 15:14
- - dimbas   ЦитатаИ на какой ток ориентироваться при выборе ус...   13.2.2013, 5:16
- - Vansmore   Насколько я вычитал, то однофазный ток с низкой ст...   13.2.2013, 11:53
- - dimbas   ЦитатаВ таком случае отстраивать ТО нужно все равн...   13.2.2013, 12:22
- - Vansmore   Спасибо за ответы, просто мне нужно было убедится,...   13.2.2013, 14:53