Здравтсвуйте, подскажите, пожалуйста. Есть ли нормы регламентирующие ввод кабеля в щиты ГРЩ/ВРУ? А конкретно интересует можно ли в ГРЩ организовавать ввод/вывод кабелей сверху?
|
|
|
13.2.2013, 12:27
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ГОСТ Р 51732-01 предлагает ввод в ВРУ одно- и многопанельные выполнять снизу. Перемычки в распред.панели - сверху. См.п.6.2.7 и рис. приложения.
Для шкафного исполнения "ввод и вывод проводников" уже без акцента "питающей сети", "как в нижней, так и в верхней частях шкафа". Хотя на рисунках ввод показан только снизу. Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2013, 12:41 |
|
|